Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Журнал проверки цепи "фаза-ноль"


Автор темы
Алехандро
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 12 сен 2013, 17:13
Ф.И.О.: Пунгин Александр Михайлович

Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Алехандро » 19 мар 2015, 15:38

Уважаемые коллеги!
Подскажите: нужен ли журнал проверки цепи "фаза-ноль" для службы КИП? Какая периодичность проверки данных цепей?

Заранее благодарю за ответы.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Ryzhij » 19 мар 2015, 16:33

Сопротивление петли "фаза-ноль" проверяется при изменении проекта после СМР с тем, чтобы убедиться в правильности выбора номиналов аппаратов защиты и сечения питающих кабелей.
Могу понять необходимость испытаний после ремонта, но чтоб периодчески...
А смысл?
Состояние соединений и кабельных муфт до вводного автомата шкафа КИП проверить?
Так за это обычно злейшие друзья-электрики отвечают.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7908
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 66 раз
Контактная информация:

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение TEB » 19 мар 2015, 18:13

Согласен. Это дело не КИП, а электриков.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Никита » 19 мар 2015, 19:42

Добавлю.
Этоне просто электрики, это электротехническая лаборатория. С поверенными приборами, свидетельством Энергонадзора, и специально обученными людьми, у которых, кроме группы, есть запись о допуске к измерениям и испытаниям.
Что касается периодичности - "сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок определяет технический руководитель Потребителя на основе приложения 3 Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя".
Рекомендованные - раз в 4 года для обычного и раз в два года для взрывозащищенного оборудования. Для проводок - раз в 6 лет.
Ну и не журнал это должен быть, а протокол. Причем формы/бланки протоколов надзор требует в составе пакета документов при регистрации ЭТЛ.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

dtv
освоился
освоился
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Ф.И.О.: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение dtv » 20 мар 2015, 08:00

У нас данную работу выполняет сторонняя организация, нанимаемая за деньги раз в два года. В результате имеем официальный протокол, предъявляемый всем контролирующим организациям.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Журнал проверки цепи "фаза-ноль"

Сообщение Ryzhij » 21 мар 2015, 08:36

dtv писал(а):У нас данную работу выполняет сторонняя организация, нанимаемая за деньги раз в два года. В результате имеем официальный протокол, предъявляемый всем контролирующим организациям.
Курирует эти работы у Вас кто?
Служба КИП или электрики?
Или в Вашей "небольшой" организации технический руководитель "един во многих лицах"? :ges_hmm:
---------------------------------------------------