Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Step7 (мультиэкземпляры)

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Anton_89
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 17:33
Ф.И.О.: Михайлов Антон Викторович

Step7 (мультиэкземпляры)

Сообщение Anton_89 » 12 мар 2015, 17:43

Подскажите пожалуйста, есть структура
OB1->FB1,FB2 с соответствующими instance DB
Есть мультиэкземпляр FB3, вызываемый в FB1,FB2. При добавлении FB3 в FB1,FB2 требуется задать имя мультиэземпляра, так вот, может ли FB3 быть с одинаковыми именами в разных FB, и не повлияет ли это на работу ?

Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1246
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:25
Ф.И.О.: Гринев Эдуард Владимирович
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 37 раз
Контактная информация:

Re: Step7 (мультиэкземпляры)

Сообщение CHANt » 13 мар 2015, 06:26

instance DB для FB1 и FB2 будут иметь разные имена, поэтому можете смело называть мультиэкземпляр для FB3 как угодно.
--------------------------------------------------------------------------------------------