Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Регулирование расхода

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
alexkazakov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 20:47
Ф.И.О.: Александр Казаков

Регулирование расхода

Сообщение alexkazakov » 17 фев 2015, 13:48

Добрый день,

передо мной стоит задача "научиться" регулировать расход.
Вернее говоря найти оптимальные настройки ПИД регулятора для регулирования расхода.

Регулирование расхода осуществляется через
1. 3/2 ходовой смесительный вентиль, у которого в качестве исполнительного механизма эл. мотор.
2. Помпы, управляемой частотным преобразователем.

Для начала хочу разобраться надеюсь с Вашей помощью с помпой, так как она мне кажется наиболее простой.

На приведенных ниже рисунках реакция помпы на "единичный скачек".
Снятая после того как смесительный вентиль был полностью открыт и тем самым его влияние было исключено.
Частота дискретиции 200 ms. Ось Y - расход, X - время

Изображение
Изображение

Правильно ли я понимаю, что помпу на основе данных переходного процесса можно представить, как усилительное звено с задержкой?
На нижней картинке заметно, что при скачке возникает какая-то ступенька, не могли бы Вы мне объяснить, с чем это может быть связано?

Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость