схема соединения icp-con

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Ответить

Автор темы
xonyx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 13:29
Имя: Anton

схема соединения icp-con

Сообщение xonyx » 29 янв 2015, 12:51

Добрый день! По ссылке ниже - схема соединений.

http://uploads.ru/Vua35.png
На вход каждого из преобразователей приходят сигналы RS_485 по modbus протоколу (расходчики)
Меня интересует, будет ли такая схема соединений работать, т.е. смогу ли я на выходе 1.1-rs485, 1.2-rs485 считать данные со всех icp-con?
1.1-rs485, 1.2-rs485 подключаются к mvi-модулю контроллера compactlogix.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: схема соединения icp-con

Сообщение vodav » 29 янв 2015, 22:05



Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3352
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 161 раз

Re: схема соединения icp-con

Сообщение Ryzhij » 30 янв 2015, 05:47

В общем случае да, сможете, но многое зависит от применяемого протокола обмена, для которого дополнительные задержки, создаваемые узлами ретрансляторов, могут оказаться критичными.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр