Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

схема соединения icp-con

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Автор темы
xonyx
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 июл 2011, 13:29
Ф.И.О.: Anton

схема соединения icp-con

Сообщение xonyx » 29 янв 2015, 12:51

Добрый день! По ссылке ниже - схема соединений.

http://uploads.ru/Vua35.png
На вход каждого из преобразователей приходят сигналы RS_485 по modbus протоколу (расходчики)
Меня интересует, будет ли такая схема соединений работать, т.е. смогу ли я на выходе 1.1-rs485, 1.2-rs485 считать данные со всех icp-con?
1.1-rs485, 1.2-rs485 подключаются к mvi-модулю контроллера compactlogix.

Аватара пользователя

vodav
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 08:30
Ф.И.О.: Воднев Александр Васильевич
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: схема соединения icp-con

Сообщение vodav » 29 янв 2015, 22:05



Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: схема соединения icp-con

Сообщение Ryzhij » 30 янв 2015, 05:47

В общем случае да, сможете, но многое зависит от применяемого протокола обмена, для которого дополнительные задержки, создаваемые узлами ретрансляторов, могут оказаться критичными.
---------------------------------------------------