Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

iFix кладет references в другую папку. Как победить?

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
aaleksander
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 09:03
Ф.И.О.: Ануфриев Александр Анатольевич

iFix кладет references в другую папку. Как победить?

Сообщение aaleksander » 19 янв 2015, 09:50

Доброе утро.
Возникла такая неприятность.

Есть ПО, который состоит из нескольких проектов.
Сразу опишу на примере: есть проект А, и проект В. Я добавил проект В в references А.
Проблема в том, что iFix сразу создал папку backup, куда положил проект B. Т.е. у меня теперь два проекта В (оригинальный и в папке backup) и редактировать их можно по отдельности. Например, если я зайду в метод проекта через Definition, или выскочить исключение, то попаду в тот проект, который в папке backup, если открою проект В напрямую, то и правлю "Оригинал".
Как отключить эту опцию, чтобы проект В был всегда один и я всегда знал, что я правлю.

Спасибо.


SaNNy
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Ф.И.О.: Ананьев А.А.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: iFix кладет references в другую папку. Как победить?

Сообщение SaNNy » 21 янв 2015, 12:34

Отключите backup в iFix Workspace


Автор темы
aaleksander
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 09:03
Ф.И.О.: Ануфриев Александр Анатольевич

Re: iFix кладет references в другую папку. Как победить?

Сообщение aaleksander » 26 янв 2015, 14:22

Благодарю. Нашел галочку.


Вернуться в «Верхний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость