Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Как маркировать проводку?

Аватара пользователя

Автор темы
Rollant
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 11:31
Ф.И.О.: Романов Иван Валерьевич

Как маркировать проводку?

Сообщение Rollant » 10 ноя 2014, 11:36

Подскажите, какие существуют методы маркировки проводки, кроме бумаги и скотча? Слышал, что вроде есть маленькие принтеры, которые можно носить с собой, и наклейки долговечные делает.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение TEB » 10 ноя 2014, 12:50

Есть принтеры переносные, есть трубки на которых этот принтер печатает, есть готовые маркеры (в каталоге любых клемм) сразу с цифрами, в конце концов люди маркером на кембрике пишут (что сродни бумаге и скотчу).

Интересно узнать, где ж это до сих пор на бумаге и скотче зависли...
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение Никита » 10 ноя 2014, 13:26

Просто для примера
[url=http://www.hellermanntyton.ru/site/binaries/content/assets/downloads/ru/каталог-продукции/ht_ru_cat_chapter05.pdf]HellermannTyton - Глава 5 - Системы маркировки (PDF, 1.5 MB)[/url]
Есть и более простые и бюджетные решения - ИЭК - Маркеры кабельные МК (в отличие от большинства их изделий тут ИЭК можно пользовать).
А вообще вариантов - прорва, на любой вкус и кошелек.

P.S. вопрос к администраторам - это тэг URL кириллицу не воспринимает или я уже все забыл напрочь?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение TEB » 10 ноя 2014, 15:33

Никита писал(а):P.S. вопрос к администраторам - это тэг URL кириллицу не воспринимает?

Да
Вот правильная ссылка
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Dekunt
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 17:45
Ф.И.О.: Яровой Вячеслав Владимирович

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение Dekunt » 11 ноя 2014, 18:40

Да, такие принтеры есть. Я выбрал для себя P-Touch E100. Он недорогой, компактный и весит всего полтора кг. Скотч и бумага – это неудобно, когда нужно часто ездить и делать много надписей.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение Никита » 11 ноя 2014, 19:51

Я вот этой идеи со скотчем и бумагой, честно говоря, не понимаю. Даже при "полном отсутствии финансирования" на жилы - ПВХ-кембрик+тонкий маркер. На кабель - старые добрые бирки типа У-134 (У-135, У-136 и т.п. в звисимостьи от того, что по кабелю течет). Есть и современные варианты, правда они как раз по форме содержанию кабеля не соответствуют...
А уж извращаться с бумагой и скотчем... Если внутри шкафа этак с полтыщи концов в паре десятков кабелей, не считая внутренних... Да и я б до бумаги и скотча сам не додумался :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

doza
частый гость
частый гость
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 06:38
Ф.И.О.: Дозморов Владимир Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение doza » 12 ноя 2014, 20:15

скотч + бумажка
а что отпечатал и сразу наклеил вдоль провода.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.


rwg
частый гость
частый гость
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Ф.И.О.: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение rwg » 12 ноя 2014, 20:39

Никита писал(а):А вообще вариантов - прорва, на любой вкус и кошелек.

Хотел облегчить жизнь монтажникам, искал варианты, чтобы 1маркер не дороже 50 копеек - 1 рубля. Нашёл 3 варианта - китайские цифры, надеваемые на провод, бумажка внутри прозрачной термоусадки и надпись перманентным маркером на кембрике. Прижился только последний, как наименее трудоёмкий. Принтеры смотрятся очень привлекательно, но с учётом стоимости расходных материалов и не слишком больших объёмов работы цена маркировки подскакивает до 10-20 рублей за маркер. Если кому такая цена выгодна, можно брать и принтер. Остальные варианты оказались по цене чуть дешевле принтерного варианта. Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение Никита » 12 ноя 2014, 22:23

Хотел облегчить жизнь монтажникам, искал варианты, чтобы 1маркер не дороже 50 копеек - 1 рубля. Нашёл 3 варианта - китайские цифры, надеваемые на провод, бумажка внутри прозрачной термоусадки и надпись перманентным маркером на кембрике.
Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.

C монтажниками, как минимум, провести "воспитательную беседу". Понятно, что писать маркером быстрее, но это уже из серии "у нас с Джамшутом стремянка сломалась, обои клеили докуда доставали, потом Джамшут починил - нормально стали клеить." Людям же потом показывать.
Турецкие маркеры от Klemsan в розницу (относительную, от пачки в 500) стоят 80-90коп. С НДС. Аналогичные от Легранда - втрое дороже. Цены на ИЭК не скажу, ибо не помню сколько их штук в катушке, но дофига. Сам на халтурах пользуюсь ими, тбо морока-морокой, а какая-никакая культура производства быть обязана :)
Недостатков два - ИЭК все таки. Кольца нарезаны просто перпендикулярно, у того же HellermanTyton рез V-образный, за счет чего меньше прокручиваются относительно друг друга. И с ПУгВ (ПВ-3 по старому) сваливаются, если провод подходит к устройству снизу - сползают до самого перфокороба...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Как маркировать проводку?

Сообщение TEB » 13 ноя 2014, 01:14

rwg писал(а):. Если кому такая цена выгодна, можно брать и принтер. Остальные варианты оказались по цене чуть дешевле принтерного варианта. Монтажники сказали, что лучше возьмут деньгами.

"Мы обслужим вас: быстро, качественно, недорого - выберите максимум два из этих трех вариантов." - закон рынка.

Честно говоря, при виде написанной от руки маркировки, желание прикасаться к такому изделию падает ниже плинтуса. А приходится. :( Это прошлый век, причем ближе к его середине.

Нормальных монтажников, после работы с нормальной маркировкой, тоже начинает тошнить от взгляда на маркер и кембрик. Для того ли все современные САПРы умеют автоматически генерировать маркировку и отправлять её прямо на принтер, чтобы кто-то от руки цепи подписывал?...

Когда я бываю на выставках и заглядываю в чей-нибудь щит или шкаф, то первое на что я обращаю внимание - укладка проводов и маркировка. При виде подписанного кембрика, и изделие и его изготовитель более не интересуют. Вот честно. И я не один такой эстет.

Дело хозяйское.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «Электротехника и энергетика»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей