Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Вопрос по контроллеру Directlogik 205

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
SNail_85
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 07:51
Ф.И.О.: Сабиров Наиль Хамитович

Вопрос по контроллеру Directlogik 205

Сообщение SNail_85 » 02 ноя 2014, 17:27

Доброго всем времени суток! На работе возникла проблема с Direectlogic 205. Суть проблемы в том, что постоянно сбивается время; перепробовали различные способы: замена модуля CPU, замена контроллера всего, но результат остаётся одним и тем же. При чём проблема такая не только у нас на объекте, но и на других появилась такая же проблема. Суть вопроса в двух моментах:
1. Как победить проблему со временем на directlogikе?
2. Есть ли на данный контроллер прошивки и через какую программу её зашивать?

P.S.: Чуть не забыл батарейка на CPU живая.

Заранее огромное спасибо!


Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 22:30
Ф.И.О.: Иванов Павел Геннадьевич

Re: Вопрос по контроллеру Directlogik 205

Сообщение Useful » 01 дек 2014, 21:01

напишите простенькую утилиту, которая будет мониторить время, и в случае сбоя поправляйте. В программе есть логика по изменению даты(команда DATE)? Если есть просмотрите вариант записи случайных значений в ячейки в команде Date? Что говорят в PLC системах? Техподдержка у них тяжелая, но грамотная.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей