Ex "e" взрывозащита

Сообщение zavihrensky » 01 ноя 2014, 21:37

Господа, здравствуйте!

Возник вот такой вопрос:
Хотим применить в проекте устройства (концевые выключатели) с взрывозащитой типа "e" (повышенная безопасность). Возникла необходимость параллельно включать в цепь несколько таких устройств.

Суть вопроса такова: возможно ли для многопроволочного медного кабеля (сечение 1 мм2) использовать двойные кабельные наконечники? Хочу две жилы, каждая сечением 1 мм2, подключить к одной клеме.

Не нарушит ли это взрывозащиту?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3262
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 93 раза
Поблагодарили: 148 раз

Re: Ex "e" взрывозащита

Сообщение Ryzhij » 01 ноя 2014, 21:43

Если Вы имеете ввиду такие наконечники, то возможно. К взрывозащите это отношения не имеет.
---------------------------------------------------