Сообщение VIVALAGUS » 26 сен 2014, 10:24

Кто-нибудь знает как вытащить имена текущих пользователей (хотя бы DeltaV, но желательно и WINDOWS) всех станций на мнемосхему???


Автор темы
VIVALAGUS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 10:18
Ф.И.О.: Гусев Сергей

Re: Имя пользователя на мнемосхему в DELTAV

Сообщение VIVALAGUS » 13 янв 2015, 12:22

Решил проблему через создание Глобальных переменных в среде оператора, в одну из которых записывается текущий пользователь (анимация привязывается к параметру DVSYS.THISUSER/USERNAME.A_CV), а вторая переменная содержит название станции (параметр DVSYS.THISUSER/NODENAME.A_NAME). Далее создается управляющий модуль, в нем содержатся блоки "Выходной параметр" с типом "Строка" и названиями станций. В одной из переменных прописывается скриптик, который записывает текущего пользователя в "Выходной параметр" соответствующий названию станции и уже эти значения мы выводим на мнемосхему