Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

КИП и датчики

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 14:42
Ф.И.О.: Denis

Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение Denis_39 » 24 сен 2014, 09:42

Здравствуйте.

Планирую измерять уровень питьевой воды в накопительном резервуаре посредством погружного датчика уровня (датчик гидростатического давления). Кто-нибудь сталкивался с требованием (особенно интересует если данный момент прописан где-нибудь в действующих документах), что данный погружной датчик обязательно должен иметь пищевой сертификат? Т.е. интересует данный вопрос именно применительно к накопительным резервуарам с питьевой водой, а не вообще к пищевому производству.

Аватара пользователя

dtv
освоился
освоился
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Ф.И.О.: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение dtv » 24 сен 2014, 11:05

Берите Элемеровские датчики, например АИР-10. У них есть все типовые сертификаты, в т.ч. и санитарно-гигиенический.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 14:42
Ф.И.О.: Denis

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение Denis_39 » 25 сен 2014, 08:32

dtv писал(а):Берите Элемеровские датчики, например АИР-10. У них есть все типовые сертификаты, в т.ч. и санитарно-гигиенический.

Датчик с санитарно-гигиеническим сертификатом это конечно хорошо, но меня больше интересует есть ли необходимость применять для накопительных резервуаров с питьевой водой оборудование, в частности погружной датчик, с сертификатом.

Аватара пользователя

dtv
освоился
освоился
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 07:41
Ф.И.О.: Дмитриев Тарас Валерьевич
Откуда: г. Екатеринбург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 6 раз
Контактная информация:

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение dtv » 25 сен 2014, 09:56

Я почитал данный сертификат. Там прямо написано, что он может применяться в пищевой промышленности. Отсюда можно сделать вывод, что без сертификата - нельзя.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев


Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 14:42
Ф.И.О.: Denis

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение Denis_39 » 25 сен 2014, 10:35

dtv писал(а):Я почитал данный сертификат. Там прямо написано, что он может применяться в пищевой промышленности. Отсюда можно сделать вывод, что без сертификата - нельзя.


Еще раз (см. выше):
Denis_39 писал(а):... Т.е. интересует данный вопрос именно применительно к накопительным резервуарам с питьевой водой, а не вообще к пищевому производству.

В моем случае резервуары с питьевой водой к пищевому производству не относятся.


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение spectrum48k » 25 сен 2014, 12:23

сам занимаюсь подбором. ситуация печальная по срокам и ценам. Цены 300-400 евро, сроки от месяца
есть у следующих производителей: applisense, ifm, danfoss, bd sensors, adz nagano, овен (вышел из строя на практике).


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение spectrum48k » 25 сен 2014, 12:27

думаю, почти у каждого резервуара есть сбросная линия в приемной камере.
Мы установили обычный датчик избыточного давления на сбросном трубопроводе перед задвижкой. Эта схема работает. Трехходовой кран, конечно, обязателен для ввода датчика в работу.


sensor
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 07 мар 2010, 10:52
Ф.И.О.: Коробейник Михаил

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение sensor » 26 сен 2014, 18:09

Для spectrum48k
Неправда ваша.
Сроки по гидростатическим уровнемерам БД Сенсорс - 2 недели, изготавливаются в Москве. Если очень надо, то и быстрее можно.

На водоканалах ставят и датчики и погружники. Особых сертификатов каких-то не требуют.
А гигиенический - есть у всех нормальных производителей http://bdsensors.ru/documentation/certificates.php
Михаил

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2493
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение Никита » 26 сен 2014, 20:32

Ставили когда-то погружные на водоканале. Требований к датчикам не предъявляли. Да и смешно их на водоканале требовать - тогда пищевые сертификаты надо и на задвижки с насосами, и на столетние трубы, и на сам резервуар... Вплоть до смесителей в квартирах. Хотя при обмерн резервуаров для калибровочной таблицы потребовали и чистую спецодежду и сапоги в хлорке вымыть .
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение spectrum48k » 27 сен 2014, 10:25

sensor писал(а):Для spectrum48k
Неправда ваша.
Сроки по гидростатическим уровнемерам БД Сенсорс - 2 недели, изготавливаются в Москве. Если очень надо, то и быстрее можно.

На водоканалах ставят и датчики и погружники. Особых сертификатов каких-то не требуют.
А гигиенический - есть у всех нормальных производителей http://bdsensors.ru/documentation/certificates.php


узнавали у диллеров. Возможно, неправда их..


kip-kraasnodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 20:49
Ф.И.О.: Стариков Иван Иванович

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение kip-kraasnodar » 21 окт 2014, 21:13

Denis_39 писал(а):Кто-нибудь сталкивался с требованием (особенно интересует если данный момент прописан где-нибудь в действующих документах), что данный погружной датчик обязательно должен иметь пищевой сертификат? Т.е. интересует данный вопрос именно применительно к накопительным резервуарам с питьевой водой, а не вообще к пищевому производству.

По опыту данный тип сертификатов упразднен еще в 2010 году. Называется он санитарно-эпидимеологическое заключение.
Вот статья на википедии: Санитарно-эпидемиологическое заключение
Т.е. на практике нет никаких законных оснований требовать "пищевой" сертификат на датчики ибо единственный вид сертификатов, которые можно было называть "пищевыми" упразднены и уже давно.


kip-kraasnodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 20:49
Ф.И.О.: Стариков Иван Иванович

Re: Резервуар питьевой воды и погружной датчик уровня

Сообщение kip-kraasnodar » 21 окт 2014, 21:16

spectrum48k писал(а):сам занимаюсь подбором. ситуация печальная по срокам и ценам. Цены 300-400 евро, сроки от месяца
есть у следующих производителей: applisense, ifm, danfoss, bd sensors, adz nagano, овен (вышел из строя на практике).

Если требуется срок поставки "вчера" - обратите внимание на датчики KLAY-INSTRUMENTS.
Реальный склад в России: http://kipservis.ru/klay/datchik_urovnia_hydrobar_fr.htm