Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Ошибка активизации функциональных схем

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Автор темы
Dmitrii Sochi
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 11:14
Ф.И.О.: Грязнов Дмитрий Геннадьевич

Ошибка активизации функциональных схем

Сообщение Dmitrii Sochi » 16 сен 2014, 13:19

Доброго всем времени суток!
очень надеюсь, что кто-то здесь мне поможет...

место выполнения:
СУК SPPA-T3000
контроллер Simatic S7-400

суть проблемы:
по Тех Решению выполнялись добавления функций вычисления разности температур металла БВД и после создания, выполнения и подтверждения всех новых элементов(как функциональных блоков обработки дискретных, так и аналоговых величин) на этапе активизации ФС - получено системное сообщение типа:
"Ошибка активизации функциональных схем: ошибка при активизации. Произведён откат! (в исполняемом контейнере ХХ_SB_rtXX(5) ресурс "BinaryValueDB" исчерпан!).

Понятно что мы упёрлись в некоторое(некое) ограничение, но 2 момента:
1. где это ограничение можно увидеть и изменить?
2. почему распространяется ограничение только при активизации ФБ "Asmon" (обработка аналоговых величин)?

P.S. при переносе ФС на сервер приложений с активацией проблем нет, но это не выход, к сожалению...