Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

AB

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 14:12
Ф.И.О.: Ольга Викторовна

AB

Сообщение kuol » 20 авг 2014, 14:24

Доброе время суток. Имеется контроллер с процссором slc 500/05, подозревается, что сгорел com-порт, каким образом можно проверить догадку? или каким образом можно вытащить IP адрес, для подключения по Ethernet? Может можно вернуться к стандартным настройкам, то каким образом. (ранее контроллером пользовались). При подключении через RSLinx, при автоматической конфигурации, выдаётся сообщение, о неправильной установке скорости и паритета. При подключении com порта должно ли это отображаться с помощью индикации (к примеру как при подключении Ethernet кабеля) ?

Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 12:45
Ф.И.О.: :.О.N.Ф
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: AB

Сообщение Exactamente » 21 авг 2014, 00:04

«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость