-----
18.11.2017 форум перенесён на другой хостинг. О замеченых глюках просьба сообщать администраторам.
-----
На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу на своём форуме мы не размещаем ни на каких условиях.

AB

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
kuol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 14:12
Имя: Ольга

AB

Сообщение kuol » 20 авг 2014, 14:24

Доброе время суток. Имеется контроллер с процссором slc 500/05, подозревается, что сгорел com-порт, каким образом можно проверить догадку? или каким образом можно вытащить IP адрес, для подключения по Ethernet? Может можно вернуться к стандартным настройкам, то каким образом. (ранее контроллером пользовались). При подключении через RSLinx, при автоматической конфигурации, выдаётся сообщение, о неправильной установке скорости и паритета. При подключении com порта должно ли это отображаться с помощью индикации (к примеру как при подключении Ethernet кабеля) ?

Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 12:45
Имя: :.О.N.Ф
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: AB

Сообщение Exactamente » 21 авг 2014, 00:04

«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».