Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
_ruslan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 19:48
Ф.И.О.: Самсонов Руслан Александрович

Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley

Сообщение _ruslan » 03 авг 2014, 00:43

Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?


agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:43
Ф.И.О.: Сергей

Re: Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley

Сообщение agent_serg » 03 авг 2014, 11:40

_ruslan писал(а):Модель 1769-IQ16. Сгорает предохранитель 5 ампер на питание входов с периодичностью примерно в сутки. Подскажите, кто сталкивался с такими модулями. Могут ли вибрации и отсутствие вентиляции в шкафу повлиять на его работу?

А Вы можете подробнее объяснить: как построена схема?
Питание через предохранитель распределяется по устройствам и от устройств приходят сигналы на входной модуль?
Если так, то проблема скорее всего в одном из устройств, а не в модуле. Какое-то устройство (концевик, кнопка, датчик) перегружает цепь или изоляция одного из кабелей нарушена.


Автор темы
_ruslan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 сен 2011, 19:48
Ф.И.О.: Самсонов Руслан Александрович

Re: Проблема с модулем дискретного ввода Allen Bradley

Сообщение _ruslan » 04 авг 2014, 10:35

Решено, на каждый канал модуля поставили предохранитель. Через некоторое время по сгоревшему предохранителю узнали по какому каналу перегрузка. В датчике уровня коротило на корпус и происходило это только при сработанном датчике, поэтому переодичность сгорания предохранителя была сутки, емкость заполнялась за сутки, машинисты при остановке облуживали установку, и опустошали емкость, а у нас при проверке тока в каналах все было в норме при несработанном датчике.
Тут схемы https://yadi.sk/d/eNJlhKKBYx6NT


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей