Сообщение fona » 17 июл 2014, 08:42

Добрый день всем.
Имеется проект для TSX 37 22001.
Я его изменяю в PL7 PRO v4.5 на ПК с маленьким монитором.
Работать очень тяжко из-за того, что шрифт в программе ну очень маленький.
Перерыл все настройки в самой программе и не нашел ни меню zoom ни меню по увеличению размера шрифта.
Подскажите пожалуйста - где и как можно увеличить шрифт или найти zoom ?

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7878
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: PL7 PRO Параметры

Сообщение TEB » 17 июл 2014, 20:38

Нигде и никак. В PL7 нет такой возможности. Попробуйте поменять системные настройки в виндовсе (разрешение, размер шрифта). Ещё в виндовсе есть экранная лупа.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
fona
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 13:26
Ф.И.О.: свинцов аркадий вячеславович

Re: PL7 PRO Параметры

Сообщение fona » 29 июл 2014, 12:00

Спасибо за ответ. Извините , что долго не было.
Этот проект был отложен и занимался другим в S7-200.
Мучаюсь с маленьким шрифтом.
Меняя разрешение монитора, я не могу нормально работать с другими окнами
Я так понимаю что выводить комментарии тоже нельзя?


agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:43
Ф.И.О.: Сергей

Re: PL7 PRO Параметры

Сообщение agent_serg » 29 июл 2014, 12:45

fona писал(а):Я так понимаю что выводить комментарии тоже нельзя?
Только латиницей.


Автор темы
fona
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2013, 13:26
Ф.И.О.: свинцов аркадий вячеславович

Re: PL7 PRO Параметры

Сообщение fona » 29 июл 2014, 15:40

Спасибо.
Действительно только латиницей. Поспешил я с вводом комментариев на русском.
Подскажите еще вот что - как посмотреть текущие значения он-лайн ?
В проекте использовано очень много внутренних слов, а при подключении к контроллеру во время работы, я могу наблюдать только проверку условий.


agent_serg
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 12 мар 2014, 15:43
Ф.И.О.: Сергей

Re: PL7 PRO Параметры

Сообщение agent_serg » 29 июл 2014, 16:25

fona писал(а):Подскажите еще вот что - как посмотреть текущие значения он-лайн ?
Не помню дословно, но на нужной цепочке жмите правую кнопку мыши и выбираете что-то типа "On-Table".