Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Помогите разобраться (адресация Modbus RTU Slave)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее
Аватара пользователя

Автор темы
archisp
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 июн 2011, 20:18
Ф.И.О.: А.В.К.

Re: Помогите разобраться (адресация Modbus RTU Slave)

Сообщение archisp » 11 июл 2014, 20:57

Я спорить не буду, говорю то, что вижу перед глазами. В первом посте писал "в инструкции указано, что используется функция modbus 03h (только чтение) из регистров Holding Registers". Плясал отсюда. Далее во встроенной справке KEPWare написано, что Internal регистры это 3, а Holding - это 4. Если опрашивать по адресам, например, 300001, то это BAD, по адресу 400001 - GOOD и необходимое значение. Проблема лишь в том, что по 5му адресу пусто, хоть словом брать, хоть побитно. Вот, где беда)))


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Помогите разобраться (адресация Modbus RTU Slave)

Сообщение Ryzhij » 12 июл 2014, 07:49

Значит, это я напутал.
Пардону просим.Изображение
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр