Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Датчик уровня угля в бункере

КИП и датчики

Автор темы
Ksuntel-Ivan
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 июл 2014, 11:23
Ф.И.О.: Ксунтель Иван

Датчик уровня угля в бункере

Сообщение Ksuntel-Ivan » 03 июл 2014, 11:36

Какой датчик выбрать:
1) флажковый вращающийся - есть сомнения в механической прочности (уголь кусками до 30 мм )
2) БКС2.1 кондуктивный
3) РОС101-071 кондуктивный

будут ли они засоряться угольной проводящей пылью и выдержат механические нагрузки?


Флажковый :
F LAG.jpg

РОС101-071:
2-datchiki-rele-urovnya-ros101.jpg
101-071.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Ф.И.О.: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз
Контактная информация:

Re: Датчик уровня угля в бункере

Сообщение Никита » 03 июл 2014, 19:28

Про флажковые не скажу, не сталкивался. Электроды на течках с железной рудой работают, нареканий не то чтоб нет, но на аварию по забивке они свое отрабатывают. Пыль железной руды еще хуже угольной. По указанным двум - оба не подарок, у нас в основном импорт, но у нас нет ограничений по взрывозащите.
Механические нагрузки в этом случае как раз меньше всего интересны, потому как во-первых сломать железный стержень - это как в том анекдоте про два чугунных ядра, а во вторых - замена электродов будет, скорее всего, самым дешевым мероприятием среди всех альтернатив.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "