Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Сенсорные панели Weintek

Модератор: специалисты по Weintek

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 25 ноя 2014, 09:19

Irden писал(а):Мы об одном и том же руководстве говорим?
У меня 19.3 - это адреса доступных по Modbus регистров панели.

Вы говорите о разных руководствах. Порядок глав руководств EB8000 и EBPro немного отличается.

Irden писал(а):Чтобы панель была доступна как Modbus Server (т.е. слейв), нужно ей это явно указать.

А разве речь не шла о подключении панели к серверу скада?
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Irden
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 15:38
Ф.И.О.: Степанец Александр Васильевич
Благодарил (а): 3 раза

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Irden » 25 ноя 2014, 11:52

А разве речь не шла о подключении панели к серверу скада?


Нужно определиться с терминологией.
Если сервер SCADA - это просто компьютер, на котором крутится SCADA и выполняет свои функции по сбору данных, то логичнее использовать панель как слейв-устройство в сети модбас. Тогда вопрос о настройке панели как Modbus-server остается открытым.
Если же имеется ввиду именно терминология модбаса, где сервер - это ведомое устройство (слейв), то панель (мастер) должна опрашивать сервер SCADA. В этом случае Вы правы, а я неправильно прочел изначальный пост. Но это какой-то уж очень специфический способ построения структуры АСУТП.


AxelShok
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 10:39
Ф.И.О.: Кошкаров Александр Анатольвич

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение AxelShok » 25 ноя 2014, 14:45

Имеется ввиду именно структура - панель, в качестве ведомого устройства, предоставляющего данные по по запросу мастера (Сервера SCADA).

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 25 ноя 2014, 14:57

Когда панель - слэйв, номер порта берётся в системных настройках на вкладке "модель".
Да, и драйвер нужно "сервер"
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Cepera63
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 20:49
Ф.И.О.: Еремеев Сергей Владимирович

Upload на USB или SD карту

Сообщение Cepera63 » 03 дек 2014, 15:15

Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: Методом Upload скачиваю на USB накопитель проект с панели MT6100i, через компьютер скачать не могу, так как в наличии только стационарный, ноутбука не имею. В результате получаю папку mt8000, содержащую папки 001, 002, pub, содержащие файлы mt8000, mt8***.001, mt8***.002, mt8***.003 и т.д. и файл guilog.txt. Я так понимаю это проект, но открыть его ни чем не могу.
Вопрос: как конвертировать или открыть в EB8000 полученные файлы? Нигде нет информации. Конвертировать проект для SD карты можно, а назад, получается, нет? Помогите, люди добрые.

Аватара пользователя

FAM-Electric
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 14:44
Ф.И.О.: Каримов Артем
Контактная информация:

Re: Upload на USB или SD карту

Сообщение FAM-Electric » 04 дек 2014, 10:16

В папке 001 лежит файл "mt8000" без расширения, это скомпилированный проект "xob", если он не защищен, то его можно декомпилировать.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Cepera63
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 дек 2014, 20:49
Ф.И.О.: Еремеев Сергей Владимирович

Re: Upload на USB или SD карту

Сообщение Cepera63 » 04 дек 2014, 22:19

Спасибо огромнейшее за наиценнейшую информацию! Всё открылось. Теперь есть чем заняться. Ещё раз СПАСИБО! :ges_up:


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение spectrum48k » 06 дек 2014, 13:16

Какие модели поддерживают проприетарный протокол обмена компании 3-S и в каком объеме? Есть возмоность импорта символьного файла из Codesys? С какими версиями Codesys gateway сервера работает данный драйвер (v2, v3)?


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Ф.И.О.: Иван Николаевич
Контактная информация:

Re: Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение VanMo » 09 дек 2014, 15:03

Здесь полный список поддерживаемых устройств и протоколов панелей Weintek. Судя по всему, там нет того, что Вам нужно.


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Поддержка Codesys alliance протокола

Сообщение spectrum48k » 14 дек 2014, 16:32

VanMo писал(а):Здесь полный список поддерживаемых устройств и протоколов панелей Weintek. Судя по всему, там нет того, что Вам нужно.


тогда что это ?

http://www.weintek.net/drivers/CoDeSys


меня больше интересует опыт коллег по реализации обмена с использованием этого драйвера протокола, а не просто мнение


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k » 20 дек 2014, 14:52

Почему молчит тех. поддержка вайнтека?

Аватара пользователя

Exactamente
частый гость
частый гость
Сообщения: 409
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 12:45
Ф.И.О.: :.О.N.Ф
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Exactamente » 20 дек 2014, 19:27

наверное, потому что пост на форуме это не запрос в техподдержку?
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k » 21 дек 2014, 01:34

Exactamente писал(а):наверное, потому что пост на форуме это не запрос в техподдержку?


Спасибо, Кэп, я даже улыбнулся :)

Дело в том что никнеймы и сообщения некоторых пользователей претендуют на прямую причастность продвижению решений на базе оборудования данного производителя

Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 22 дек 2014, 12:23

spectrum48k писал(а):Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк

Примеры связки вы можете найти в этой же теме несколькими страницами ранее.
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 10:13
Ф.И.О.: Ярослав Александрович

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение spectrum48k » 22 дек 2014, 22:34

skr писал(а):
spectrum48k писал(а):Мой вопрос выше - обычная провокация причастных лиц включить память и отыскать примеры связки панелек с codesys-плк

Примеры связки вы можете найти в этой же теме несколькими страницами ранее.


по Modbus есть обсуждение.

Modbus меня, увы, не интересует


vsergey
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 14:32
Ф.И.О.: Волков Сергей Юрьевич

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение vsergey » 22 янв 2015, 06:41

Добрый день. В связи с выходом новой серии Logo8 и изменением количества выходов и внутренних переменных, когда можно ожидать обновление ПО EasyBuilder Pro?


Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Ф.И.О.: Орлов Дмитрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem » 13 май 2015, 10:09

Добрый день.
Начинаю осваивать продукцию Weintek, а именно панель MT8121XE.
Задача пока тривиальна - проверить опытный образец в связке (по Modbus RTU) с контроллерами, выпускаемыми компанией-работодателем.

Столкнулся с достаточно пространной и иносказательной документацией, что на русском, что на англ, взятой с
http://www.plcsystems.ru/catalog/weinte ... p?ID=51580
Другой, судя по постам в этой теме, не существует, эмайрайт?
И на странице панели и в разделе документации присутствуют ссылки на
"пакет EasyBuilder Pro версии 5 для программирования панелей Weintek MT8000XE (>100 мб)"
"пакет EasyBuilder Pro для программирования панелей Weintek MT8000XE (>100 мб)"
вкупе с вышеупомянутыми мануалами на русском и английском, имеющими некоторые различия.
Что есть что, какая версия билдера актуальна\подходит, каким мануалом лучше руководствоваться и почему?

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 14 май 2015, 09:43

EBPro лучше использовать последнюю. Актуальная версия - 5.01.04 от 29 апреля 2015 (у Weintek каждый номер версии выходит несколько раз, поэтому стоит смотреть и на дату).
Документация на английском самая свежая всегда у производителя ftp://anonymous:@www.weintek.com:21/EBPro/UserManual/eng/EasyBuilderPro_UserManual_en.pdf. Скорость, правда, маленькая.
Про plcsystems не скажу, а тут всё свежее http://www.weintek.net/download.html
Русскоязычная документация делалась, я так понимаю, в бородатые времена, с тех пор много изменилось, ориентироваться на неё можно только для беглого изучения.

EB8000 тоже стоит использовать последнюю, только если у вас не одна из панелей MT8121X/MT8104XH/MT8150X/MT8104X (для них нужно 4.65.12, в более новых поддержка серии X прекращена).
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Ф.И.О.: Орлов Дмитрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem » 14 май 2015, 16:39

Спасибо.
Столкнулся со следующей проблемой - неточное считывание панелью значений регистров данных (32-bit float) контроллера (и по Modbus RTU и по Modbus TCP).
А именно - произвольные отклонения и округления. Нужная точность отображения - до тысячных долей, при этом наблюдается разброс в диапазоне 0.003-0.1.
При уменьшении кол-ва отображаемых разрядов - то же самое, вплоть до целых.
При этом параллельный опрос (по TCP) контроллера простенькой утилитой Modbus Poll выдает точные значения - проблема в панели.
Соответствующих настроек преобразования или округления не нахожу.

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 15 май 2015, 10:16

Можете привести примеры значений, отображаемых неправильно? Желательно ещё и их шестнадцатеричное представление (на панели можно добавить ещё один числовой дисплей, показывающий 32bit hex, слева от десятичной точки 8 разрядов, пределы от 0 до 4294967295).
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Ф.И.О.: Орлов Дмитрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem » 15 май 2015, 11:06

Показания контроллера (два канала измеряемых величин, задаются имитатором датчика, установлены в константу):
6.862
6.862
Считываем Modbus Poll [spoiler=]
01.PNG
[/spoiler]
Считываем EB [spoiler=]
02.PNG
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 15 май 2015, 12:38

Числовые дисплеи привязаны непосредственно к регистрам контроллера? Или данные контроллера предварительно копируются в память панели? Если второй вариант, то кто-то, вероятно, портит часть данных. Если первый, поделитесь, пожалуйста, проектом.

Можно панель подключить вместо контроллера к аналогичной программе - modbus slave, и поглядеть обмен там.
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com


Nonaem
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 13 май 2015, 09:54
Ф.И.О.: Орлов Дмитрий

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение Nonaem » 15 май 2015, 12:44

Вариант первый, прямо к регистрам.
[spoiler=]
EMTP1.7z
[/spoiler]
Собственно, проектом это не назовешь - он пуст, одни метки для этих параметров, которые я наблюдаю, пробуя на стенде различное оборудование и варианты его соединений.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

skr
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 22 мар 2013, 10:52
Ф.И.О.: Денис Порфирьев
Откуда: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение skr » 15 май 2015, 15:04

Modbus poll использует по умолчанию базовый адрес регистров 0, а драйвер Modbus RTU панели - 1. В вашем случае программа показывает правильные значения, а панель обращается к тем же регистрам со сдвигом в 1 слово. Обратите внимание, при изменении одного из значений в контроллере на панели изменятся два.
Для того, чтоб панель и программа показывали одно и то же, нужно либо в Modbus poll установить флажок "PLC Addresses (Base 1)", либо в проекте панели выбрать "Modbus RTU (zero based addressing)". В любом случае нужно будет уточнить правильные адреса.
Возможно, придётся поиграться с настройками преобразования чисел в настройках Modbus RTU (в драйвере zero based нет таких настроек).
"ФАМ-Электрик" - официальный дистрибьютор Weintek в России http://www.rusavtomatika.com

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Сенсорные панели Weintek

Сообщение TEB » 15 май 2015, 15:26

skr писал(а):Modbus poll использует по умолчанию базовый адрес регистров 0, а драйвер Modbus RTU панели - 1

Это поведение Modbus Pool легко изменить в меню настройки опроса для каждого окна, как уже ответили выше.