Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Узел учета нефти на массомерах, компакт-прувере и FloBoss S+

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
Barns
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 14:09
Ф.И.О.: Викторов Александр Сергеевич

Узел учета нефти на массомерах, компакт-прувере и FloBoss S+

Сообщение Barns » 19 июн 2014, 14:59

Выполняю наладку узла учета нефти на 7 массомерах Micro Motion, компакт-прувере SyncroTrak и 2 вычислителях расхода FloBoss S600+. Было много сложностей, но все проблемы были решены, получено много опыта (которым могу поделиться) и теперь я приступил к последнему этапу - подключению и наладке прувера. в конфигурации изначально я предусмотрел компакт-прувер и сейчас нужно в контроллере настроить входные-выходные командные сигналы. вот в этом то и проблема. описания по этой процедуре нет. обучения я не проходил. и по этому у меня большая просьба - если кто-то где-то это уже делал, у кого-то есть готовая конфигурация для флобоса с массомерами и прувером буду оччень признателен если поделитесь. лишь бы рабочая была, а я уж там сам разберусь... Спасибо.


Автор темы
Barns
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 14:09
Ф.И.О.: Викторов Александр Сергеевич

Re: Узел учета нефти на массомерах, компакт-прувере и FloBos

Сообщение Barns » 20 июн 2014, 13:33

FloBoss S600+ - оччень интересный контроллер! скока я об него зубов поломал!!! но все равно догрыз... ))) вот совсем маленько доесть осталось... так бы и это сам сделал, но времени на эксперименты уже мало...


Doszhan
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 08:34
Ф.И.О.: Жакудаев Досжан Ерболатулы

Re: Узел учета нефти на массомерах, компакт-прувере и FloBos

Сообщение Doszhan » 26 ноя 2015, 10:41

проектирую узла учета нефти на 3 массомерах Micro Motion, (3 измерительная линия) компакт-прувере Honeywell Enraf Calibron и вычислителях расхода FloBoss S600+. по требованию заказчика необходимо предусмотреть Ввода-Выхода должны с 40% запасом. пожалуйса помогите мне, сколько и какие(тип) модуль я должен подобрать? еще система должно быть 100% резервированием. За ранее спасибо :ges_help: :ges_help: :ges_help: :ges_help: