Помогите подобрать ПЛК под CoDeSys (ST) или просто с ST можно без CoDeSys

Пожелания :

1. Испытанное временем firmware и оборудование - забраковал из-за неопределенности EMKO EPLC 96
2. До 500 долларов за комплект - забраковал Delta AH500
3. Счетные модули дискретных входов хотя бы 10...20 кГц - забраковал Овен ПЛК 100,150
4. Аналоговые входы 4 шт, время опроса 3-10 мс, забраковал - забраковал Овен ПЛК 150 с его 0,5 сек на каждый канал
5. Аналоговые выходы 2-3 шт, время отклика 3-10 мсек ....
6. Забраковал http://www.deltronics.ru/product/contro ... s_111.html[url]Delta SX2[/url] - нет ST.


Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 07:48
Ф.И.О.: Егор Дмитриевич Ченчуков

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Chenchukov » 06 июн 2014, 12:20

Маловероятно. CoDeSys обычно позиционируется как дорогая система либо ST только для дорогих контроллеров.

Аватара пользователя

and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение and909 » 06 июн 2014, 12:23

Chenchukov писал(а):CoDeSys обычно позиционируется как дорогая система либо ST только для дорогих контроллеров.

ОВЕН ПЛК 1ХХ вызовет разрыв Ваших шаблонов.
Но ТС он не подходит.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 07:48
Ф.И.О.: Егор Дмитриевич Ченчуков

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Chenchukov » 06 июн 2014, 12:42

and909 писал(а):ОВЕН ПЛК 1ХХ вызовет разрыв Ваших шаблонов. Но ТС он не подходит.

Не вызовет, тк ограниченно в редких применениях использую 100 и 110-ые.


alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Ф.И.О.: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение alex_ugrumov » 06 июн 2014, 12:55

Если Овен смотрели... сколько такой комплект на Овене получается по деньгам? для общего развития
Alex.

Аватара пользователя

and909
частый гость
частый гость
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 11:20
Ф.И.О.: Андрей Шавшуков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение and909 » 06 июн 2014, 12:58

Chenchukov писал(а):Не вызовет...

Вы считаете ПЛК ОВЕН дорогими?
Ну тогда я не знаю ПЛК на Кодесисе дешевле.
Я ленивый: делаю быстро, чтобы отстали и качественно, чтобы не переделывать.


Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 07:48
Ф.И.О.: Егор Дмитриевич Ченчуков

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Chenchukov » 06 июн 2014, 13:08

and909 писал(а):
Chenchukov писал(а):Не вызовет...
Вы считаете ПЛК ОВЕН дорогими? Ну тогда я не знаю ПЛК на Кодесисе дешевле.

Недорогим, но и не подходящим под указанные требования. Зачем нужна такая дешевизна ?


Автор темы
Mein potatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:42
Ф.И.О.: Никитин Эдуард

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Mein potatos » 06 июн 2014, 15:44

alex_ugrumov писал(а):Если Овен смотрели... сколько такой комплект на Овене получается по деньгам? для общего развития

Из Овена такой комплект не складывается.


Автор темы
Mein potatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:42
Ф.И.О.: Никитин Эдуард

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Mein potatos » 10 июн 2014, 15:04

Пора заказывать счет на оплату, на чем бы остановить выбор?


alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Ф.И.О.: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение alex_ugrumov » 10 июн 2014, 16:42

Может стоит поднять ценовую планку? А то что-то выбора не особенно видно....
Alex.


Автор темы
Mein potatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:42
Ф.И.О.: Никитин Эдуард

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Mein potatos » 10 июн 2014, 16:51

alex_ugrumov писал(а):Может стоит поднять ценовую планку? А то что-то выбора не особенно видно....

До какой цены и модели ПЛК ?


alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 556
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 16:05
Ф.И.О.: Алексей Угрюмов
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение alex_ugrumov » 10 июн 2014, 17:19

Давайте до 1000 евро. Дельта уже влезет? Симатис 200? Mitsubishi FX? Скорее всего у Omron что-нибудь найдётся.... Вот и выбор уже
Alex.


Автор темы
Mein potatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:42
Ф.И.О.: Никитин Эдуард

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Mein potatos » 10 июн 2014, 18:19

alex_ugrumov писал(а):Давайте до 1000 евро. Дельта уже влезет? Симатис 200? Mitsubishi FX? Скорее всего у Omron что-нибудь найдётся.... Вот и выбор уже


1000 евро против 500 USD дорого, тк ПЛК больше 10.
Подошел бы такой DVP20SX211T : 8DI, 6DO, 4AI, 2AO 258 $ , но у него нет ST, а если даже найду в Дельте конвертор ST в IL или LD, то не факт удастся одновременно конвертировать и язык и платформу "ST+ Delta AH500" в "LD + Delta_DVP20SX211T" .


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Ryzhij » 10 июн 2014, 21:48

Когда Вы говорите о конвертации одних программ с одних языков на другие, помните пожалуйста, что речь может идти в большинстве случаев только о языках отвечающих МЭК 61131-3.
К диалектам IL и LD от Delta Electronics с их обилием API это не относится.
Это не "плюс" и не "минус" - это особенность.
Нужен строгий МЭК 61131-3 ?
Смотрите в сторону IsaGraf и CoDeSys, а о бюджетности забудьте.
Сермяжные Овен или Агава в этом плане не показательны - в них нет сочетания добротного железа и софта.
Что там конвертить? Овчинка выделки не стоит.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Mein potatos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 июн 2014, 11:42
Ф.И.О.: Никитин Эдуард

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение Mein potatos » 11 июн 2014, 15:26

По eplc_9600 можете дать оценку ?


TRESUBEz
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 09:23
Ф.И.О.: Антон Ш

Re: Выбор ПЛК с "ST" или "ST+CoDeSys"

Сообщение TRESUBEz » 23 июл 2014, 16:02

Если ещё актуально, то есть вариант ПЛК KEB Combicontrol С6 Compact II, не дешево, но за то очень функционально, есть большой выбор модулей входов/выходов, общаются по EtherCat. Сам контролер это конечно в первую очередь контроллер движения, работает в реальном времени имеет на борту по мимо EtherCat, ModBus, CAN. В зависимости от решаемой задачи может быть очень удобен.