На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Резервирование модуля ввода


Автор темы
sscream
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 янв 2014, 13:36
Имя: Сергей Сергеевич

Резервирование модуля ввода

Сообщение sscream » 21 май 2014, 18:05

Такой вопрос, как будет выглядеть схема подключения трехпроводного терморезистора к двум модулям ввода (резервирование), применительно к модулям ввода Siemens SM431


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3151
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 85 раз
Поблагодарили: 135 раз

Re: Резервирование модуля ввода

Сообщение Ryzhij » 23 май 2014, 18:59

Во-первых, ТСП и терморезистор это разные приборы. Это для информации, чтоб канделябром в приличном обществе не огрести...
Теперь по существу:
Либо ставите нормирующий преобразователь, надёжность которого Вас устроит, и разводите сигнал по двум модулям, либо применяете датчик с двумя ТСП в одном корпусе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
sscream
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 янв 2014, 13:36
Имя: Сергей Сергеевич

Re: Резервирование модуля ввода

Сообщение sscream » 01 июн 2014, 18:30

Так и сделал, не стал мучаться