Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Назначение медной луженой проволоки в экранированном кабеле


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Ф.И.О.: Шамилов Данис
Благодарил (а): 6 раз

Назначение медной луженой проволоки в экранированном кабеле

Сообщение tank_urg » 21 май 2014, 07:51

Имеется контрольный экранированный кабель КВВГЭнг.
Вопрос: зачем нужна медная луженая проволока, проложенная продольно под экраном?


Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение Apostol » 21 май 2014, 08:21

Так удобней проволоку в клемму заземления вставить, чем экран?


Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 07:48
Ф.И.О.: Егор Дмитриевич Ченчуков

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение Chenchukov » 21 май 2014, 11:20

Apostol писал(а):Так удобней проволоку в клемму заземления вставить, чем экран?


некоторые типы фольговых экранов могут иметь разрывы из за изгибов при монтаже кабеля, а проволока их компенсирует


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Ф.И.О.: Шамилов Данис
Благодарил (а): 6 раз

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение tank_urg » 21 май 2014, 12:07

некоторые типы фольговых экранов могут иметь разрывы из за изгибов при монтаже кабеля, а проволока их компенсирует

А на шину заземления все-таки сажать нужно проволоку или экран? Или может быть и то, и другое?


Dmitry Isaev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Ф.И.О.: Исаев Дмитрий Валериевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение Dmitry Isaev » 21 май 2014, 12:46

ответ уже был:
Apostol писал(а):Так удобней проволоку в клемму заземления вставить, чем экран?
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)


Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Ф.И.О.: Шамилов Данис
Благодарил (а): 6 раз

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение tank_urg » 21 май 2014, 13:02

ответ уже был:

Думаю, что предложение, заканчивающееся вопросительным знаком, нельзя принять за утверждение, скорее это предположение.
А теперь все понятно. Спасибо!


Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение Apostol » 21 май 2014, 15:04

Ещё удобнее экран заземлять при помощи зажимов для экранов, например, http://www.spb.etm.ru/cat/nn/9839928/?city=78

Аватара пользователя

doza
частый гость
частый гость
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 06:38
Ф.И.О.: Дозморов Владимир Владимирович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение doza » 21 май 2014, 20:30

И был кабель а в нем провода для экранирования использовали много переплетных проводков, и наказал директор завода где делается этот кабель сделать дешевле оный, инженер пользуясь правилом что "завод изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию кабеля не ухудшающею его характеристик" и задумал зачем кучу скручивать кинуть один, а чтоб экран был наложить на провода фольгу, потом другой умник придумал зажим для экрана, а кабель и по ныне живет с медной луженой проволочкой.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.


ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Ф.И.О.: Скворцов Егор
Благодарил (а): 4 раза

Re: Назначение медной луженой проволоки в экранированном каб

Сообщение ink_asu » 22 май 2014, 06:36

tank_urg писал(а):Вопрос: зачем нужна медная луженая проволока, проложенная продольно под экраном?

Для усиления/защиты экрана при протекании по нему аварийных токов.


Вернуться в «Электротехника и энергетика»



Кто сейчас на конференции