Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Выбор АКБ

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7900
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Выбор АКБ

Сообщение TEB » 15 май 2014, 12:10

Доброе время суток!

Выбираю аккумуляторные батареи для цепей питания автоматики. Готовый ИБП не ставлю, а ставлю зарядное устройство (просто стабилизатор с токоограничителем и защитой от КЗ), в буфер которому подключаю батарею. Тут где-то уже обсуждались нюансы работы такой схемы и советы применить заводской ИБП - давай те особо не будем к этому возвращаться. Схема выбрана.

Так вот, батареи.
Бывают на свете простые свинцово-кислотные батареи, которые прекрасно простоят весь срок службы в буфере. Например такие. И бывают батареи "малость" подороже :coolest: , как пишут специально для ИБП, гелевые, со сроком службы 10-12 лет, например такие.
Эти два вида батарей, кроме заявленного срока службы, цены и химии, больше ничем не отличаются совершенно: герметичные, необслуживаемые, регенирующие, работают даже вверх ногами и не проливаются, ток заряда, емкость банки, кривая разряда - всё аналогично. Кроме цены, срока и химии.

Соответственно, я не шибко аккумуляторщик, но догадываюсь что 12 лет батарея в буфере не проживет (а циклов полного разряд-заряда за их жизнь будет ну отсилы 5, ну максимум 10 если поднатужиться, что вряд ли), их надо тренировать периодически. И кстати приличный ИБП это умеет делать по расписанию (из офисных - например APC smart ups 750).

Следовательно, понимая что никакой тренировки в моём "ИБП" не будет и на объекте батареи будут забыты в лучшем случае до истечения срока службы, а скорее всего до первого блэкаута после истечения срока службы, я не трачу деньги на дорогие и крютые батарейки, а ставлю простые свинцово-кислотные и забываю о них.

А теперь, внимание, вопрос (с) Прокомментируйте моё решение. И какие батареи Вы применяете для подобных нужд?

Кстати внутри и офисных и промышленных АРСшных ИБП стоят те же самые батареи дельта, HR или HRL, просто перекрашенные в APC.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Выбор АКБ

Сообщение hell_boy » 20 май 2014, 14:44

Можно добавить прибор для "тренировки" АКБ. Например, такой http://datagor.ru/practice/power/2530-z ... torov.html Только, я бы поменял алгоритм его работы: после каждого выключения питания надо первым делом зарядить АКБ, затем разрядить и опять зарядить (h2-h3-h4)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7900
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Выбор АКБ

Сообщение TEB » 20 май 2014, 16:11

Это ИМХО для службы эксплуатации устройство.