На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль на Русском языке. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

журнал аварий

Модератор: специалисты по Weintek


Автор темы
naum-1975
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 май 2014, 18:12
Имя: Наумов Николай Александрович

журнал аварий

Сообщение naum-1975 » 10 май 2014, 18:57

Добрый день подскажите пожалуйста! Был собран щит управления группой емкостей на Овновском ПЛК 110 и панели weintek MT6070iH? все работает нормально но есть один маленький глюк, записи об аварии в графике сигналов светятся лишь до тех пор пока они есть, а с исчезновением аварии исчезают. Сам я инженер технолог и с программированием столкнулся недавно. По видимому что то напутал в настройках, может адреса записи?


Irden
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 15:38
Имя: Степанец Александр Васильевич
Благодарил (а): 3 раза

Re: журнал аварий

Сообщение Irden » 10 май 2014, 20:04

Если речь идеть об объекте "Панель событий" ("Дисплей событий"), то попробуйте в настройках объекта (вкладка "Общие") изменить режим отображения с "В реальном времени" на "Журнал"