Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Periphery
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 18:16
Имя: Низаев Шамиль Рашитович

Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.

Сообщение Periphery » 08 апр 2014, 13:38

Пример. Датчик - металлорукав с ПВХ оболочкой - труба.
Кабель КВВГЭнг-ls 4x1.
Датчик имеет взрывозащиту Exd, двухпроводное подключение.

Вопросы;
1. Какой должен быть переходник датчик - Металлорукав, металлорукав - труба взрывозащищенный ?
2. Должен ли заземляться металлорукав ?
3. какие есть нюансы ?


ink_asu
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 11 фев 2010, 07:19
Имя: Скворцов Егор
Благодарил (а): 4 раза

Re: Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.

Сообщение ink_asu » 09 апр 2014, 07:59

Periphery писал(а):какие есть нюансы ?
Ответы в ГОСТ IEC 60079-14-2011 не искали?


Apostol
освоился
освоился
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Имя: Андрей
Поблагодарили: 6 раз

Re: Взрывозащита кабельного ввода, переходников и т п.

Сообщение Apostol » 09 апр 2014, 08:24

1. Соединение "датчик-металлорукав" (можно обойтись без него, некоторые датчики не позволяют установить спец. кабельный ввод, поставщики датчиков ленятся продавать эти вводы, да и своё время тоже чего-то стоит). http://www.cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80033h.html
Соединение "металлорукав-труба" http://www.elektro-master.ru/materials/adapter.htm
2. Металлорукав лучше с ПВХ покрытием http://www.elektro-master.ru/materials/ ... cp_pvc.htm
его заземлять нет необходимости.