Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
dosent
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 09:30
Ф.И.О.: Волков Игорь Валериевич

Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY

Сообщение dosent » 08 апр 2014, 09:57

Всем доброго времени суток! Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY "С90" характеризует перегрев или я ошибаюсь? В РЭ я списка ошибок не нашёл(((


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Ф.И.О.: Павел Ключников

Re: Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY

Сообщение pkl58 » 08 апр 2014, 11:10

Список ошибок есть в РЭ, но вашей нет. Посмотрите поточнее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


pike
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Ф.И.О.: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY

Сообщение pike » 08 апр 2014, 13:54

Больше похоже, что это A.C9/A.C90 - Encoder Communications Error или кабель, или энкодер на движке разбили.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.


Автор темы
dosent
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 09:30
Ф.И.О.: Волков Игорь Валериевич

Re: Ошибка сервопривода Omron SGDH-30DE-OY

Сообщение dosent » 08 апр 2014, 18:42

Благодарю! Похоже на правду.... завтра доеду до объекта - проверю энкодер и посмотрю сам на индикацию ошибки.


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей