Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

F.A.Q. по электротехнике (общий)

Модератор: специалисты по электротехнике

Полезен ли этот материал?

да
25
100%
нет
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 25

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

F.A.Q. по электротехнике (общий)

Сообщение TEB » 03 апр 2014, 13:07

По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

1. Механическая взаимоблокировка автоматических выключателей

Сообщение TEB » 03 апр 2014, 13:22

Механическая взаимоблокировка двух автоматических выключателей выполняется способами, предусмотренными производителями этих выключателей (смотрите фирменные каталоги).

[spoiler=мех.взаимоблокировка на примере выключателей от Schneider Electric]Мех.взаимоблокировка двух выключателей Compact NSX от Schneider Electric:

При отсутствии моторного привода, блокировка выполняется механическими тягами на лицевой стороне, блокирующими рукоятки управления (есть отдельное исполнение для выключателей с поворотными рукоятками). В этом случае доступ к вспомогательному оборудованию (доп.контакты и расцепители, устанавливаемые с лицевой стороны) будет невозможен (для доступа блокировку придется разобрать). Также есть вариант взаимоблокировки автоматов при помощи специальных монтажных панелей (см.ниже).
При наличии моторного привода взаимоблокировка автоматов возможна только при помощи специальных механических монтажных панелей, тяги которых входят в автомат с задней стороны. При этом доступ к лицевой части автомата не блокируется, что делает возможным установку моторного привода. Для реализации необходимы автоматы строго втычного исполнения плюс специальная монтажная плата с механической взаимоблокировкой. Автоматы устанавливаются рядом друг с другом (один слева, второй справа).

Мех.взаимоблокировка двух выключателей Masterpact от Schneider Electric:

Взаимоблокировка выполняется жесткими либо тросовыми тягами.
При использовании жестких тяг автоматы устанавливаются строго один над другим. Выключатели Masterpact NT при этом должны быть строго одинакового исполнения: оба стационарные либо оба выкатные. Выключатели Masterpact NW могут быть любого типа - как стационарного так и выкатного. Мех.взаимоблокировка между автоматами типа Masterpact NT и Masterpact NW невозможна: оба аппарата должны быть только одинакового типа (либо оба NT, либо оба NW).
При использовании гибких тросовых тяг возможна взаимоблокировка любых типов автоматов (как NT так и NW) любого исполнения (как стационарного так и выкатного) и даже различных номиналов и типоразмеров.[/spoiler]

Подробную информацию о необходимых доп.акссесуарах и способах взаимоблокировки смотрите в каталогах соответствующих производителей.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

2. Заземление экранов и брони кабелей

Сообщение TEB » 19 сен 2014, 12:59

Вопрос:
Следует ли заземлять броню сигнальных кабелей в опасных зонах?

Ответ:
Да, броню следует заземлять на обоих концах. Броня в опасной зоне является частью системы уравнивания потенциалов.

Вопрос:
Следует ли заземлять экраны сигнальных кабелей?

Ответ:
Да, экраны следует заземлять, но только в одной точке, например в шкафе управления, откуда уходит наибольшее количество кабелей - удобно все экраны подключить к одной шине заземления (защитного или сигнального), которая есть в шкафе управления из которого они выходят, чем землить каждый кабель отдельно на их концах.

to be continued
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

3. Оконцовывание проводов при подключении их к клеммам

Сообщение TEB » 19 сен 2014, 13:06

Вопрос:
Как следует обработать концы проводов при подключении к клеммам?

Ответ:
Если проводник многопроволочный, то при монтаже под винтовую клемму он обжимается наконечником соответствующей клемме конструкции (трубчатым, вилочным, кольцевым и т.п.); если же клемма пружинная (а ля Wago), то оконцевания не просто не требуется - оно снижает площадь пятна контакта и надёжность соединения, в этом случае достаточно просто зачистить проводник от изоляции на длину, указанную для этого типа клемм. Скручивать проводники после зачистки не нужно. Однопроволочные проводники оформовываются под клемму любого типа без наконечников.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

4. Схема АПС на релейной логике

Сообщение TEB » 07 окт 2014, 09:24

Схему аварийно-предупредительной сигнализации можно выполнить и без использования микропроцессорных средств автоматики - только на релейной логике. Такое решение имеет ряд преимуществ и недостатков, но в целом в любом случае оно оказывается надёжнее, так как не зависит от других цепей управления.

Общие требования к светозвуковой аварийно-предупредительной сигнализации:
  • при поступлении сигнала о неисправности должна засветиться соответствующая сигнальная лампа и включиться звуковой сигнал
  • увидев аварию, оператор должен подтвердить это (то есть квитировать аварию) нажав кнопку "отключить звук". После этого, индикатор должен продолжать гореть, если на этот момент аварийный сигнал всё ещё присутствует, или погаснуть если аварийный сигнал больше не поступает, звуковой сигнал при квитировании должен отключиться;
  • после поступления аварийного сигнала и до его квитирования, световой индикатор должен мигать, указывая что этот сигнал ещё не квитирован
  • после поступления аварийного сигнала и до его квитирования, если аварийный сигнал снимется, то индикация должна сохраняться до квитирования
  • должна быть функция проверки исправности схемы
  • все каналы (для каждого аварийного сигнала) должны работать независимо друг от друга
  • должна быть непрерывная индикация наличия питания в схеме (отдельную лампу "питание" можно не применять в том случае, когда имеется такой набор сигналов, один из которых всегда присутствует и должен индицироваться

[spoiler=Пример такой схемы]
схема АПС.png

На схеме показаны 4 варианта реализации, работающие по-разному и независимо друг от друга:
  • при постоянном входном сигнале (сигнал не может сняться сам собой, запоминать его не требуется) - канал 1
  • при импульсном входном сигнале (если сигнал о неисправности может сняться до квитирования оператором) - канал 2
  • с постоянным миганием светового индикатора - канал 3
  • только индикация

При желании, несложно довести схему до мигания индикатора только до квитирования. Отдельные реле для мигания каждого канала применять не требуется.

В приведённой схеме всегда присутствует хотя бы один сигнал (в правой части для индикации), поэтому отдельная лампа наличия питания отсутствует.[/spoiler]

Альтернативное решение для такой схемы - применение готовых панелей АПС. Например таких, таких или таких.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

5. Ложное свечение сигнальных ламп

Сообщение TEB » 19 янв 2015, 11:38

Вопрос:
Сигнальные лампы со светодиодной матрицей или газоразрядные лампы. Длинные провода к ним проложены рядом с силовыми проводами. Из-за высокой чувствительности этих ламп (они хорошо светятся и от 7 вольт, хотя лампы на 24 вольта) и из за сильных наводок лампы светятся когда надо и когда не надо. Шунтировать их резисторами - как то по колхозному получается. Как ещё можно устранить это паразитное свечение?

Ответ:
Можно предпринять одну или несколько мер для исключения ложного свечения.
  • собирать схему так, чтобы у ламп не было длинных кабелей и проводов;
  • использовать вместо светодиодов лампы накаливания;
  • экранировать внешние цепи;
  • Шунтировать лампы резистивной нагрузкой (резистор, реле);
  • вместо лампы использовать реле, а уже потом лампу. И не твердотельное, а электромагнитное;
  • в случае цепи переменного тока ~220 В шунтировать лампы ~220В конденсаторами 0,33 мкФ 630В, но помогает не всегда;
  • разбираем лампы и ставим параллельно светодиодной матрице резистор 1,2 кОм. Если возиться не отдельно с каждой лампой, а сразу со свежекупленной партией, получается не очень обременительно;
  • лампы =24В можно зашунтировать электролитами 5 - 50 мкФ с последовательно включенными токоограничительными резисторами 50 - 300 Ом;

[spoiler=если выходом для лампы является твердотельное реле и или полупроводник]
Ryzhij писал(а):
rwg писал(а):Да и открыть современный симистор нарастающим напряжением очень сложно.
Как колесо остаётся круглым на протяжении тысячелетий, так и тиристоры с симисторами вечно будут чувствительными к dU/dt и всегда будут отвратительно запираться при индуктивной нагрузке.
Это их родимое свойство на уровне электронной структуры. Поэтому им на замену и пришли ключи на IGBT-структурах.
rwg писал(а):Возвращаясь к светодиодным лампам ~220В. Внутри стоят последовательно включенные конденсаторы 0,1мкФ, резисторы 1кОм и светодиодная матрица. По номиналам они близки к RC- цепочкам, которые рекомендуется ставить параллельно тиристорам и контактам. Поэтому они не только лампы, но заодно ещё и искрогасящие цепочки. И что интересно, случаев выхода их из строя в момент размыкания контактов не замечено.
При такой схемотехнике токоограничения эти лампы просто обязаны светиться от наводок ;)
Также как моргают энергосберегающие и светодиодные лампы в паре с выключателем с подсветкой.
И, кстати, :ext_secret: демпфирующие цепочки ставятся не параллельно контактам, а параллельно индуктивной нагрузке (катушкам) и параллельно симисторам(тиристорам, триакам). Ставятся в непосредственной близости, чтобы минимизировать контуры с токами помехи.
[/spoiler]

[spoiler=проблема тонкого минуса]В больших щитах часто бывает проблема тонкого минуса. Т.е. обратный "минусовой" проводник имеет малое сечение, что вызывает недостаточное сечение в силу большого падения напряжения на последнем участке при большом количестве включенных ламп. Говорят "минуса не хватает"[/spoiler]
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

6. Расцепитель независимый или минимальный?

Сообщение TEB » 03 фев 2015, 19:11

Независимый расцепитель и минимальнй расцепитель - это дополнительные модули для автоматических выключателей, обеспечивающие отключение этого выключателя дистанционной командой.

Независимый расцепитель отключает выключатель при подаче на расцепитель напряжения.
Минимальный расцепитель удерживает выключатель включенным до тех пор, пока на расцепителе есть напряжение, снятие напряжение с расцепителя приводит к отключению выключателя. Также минимальный расцепитель не допускает включение выключателя, если на расцепителе нет напряжения.

Чтобы отключить выключатель независимым расцепителем - нужно подать напряжение на расцепитель, поэтому независимый расцепитель часто используется для обычного оперативного управления выключателями и реже в схемах защиты. Чтобы отключить выключатель минимальным расцепителем - нужно снять с расцепителя напряжение, поэтому минимальный расцепитель применяется как правило только в схемах защиты.

[spoiler=Особенности применения независимого расцепителя]1. Независимый расцепитель требует питания для срабатывания, поэтому если он используется в защитных схемах, нужно позаботиться о том чтобы на момент когда потребуется отключение, напряжение для питания расцепителя было откуда взять. Вплоть до установки аккумуляторных батарей или другого ИБП, как это делается в системах защитного отключения противопожарных систем.
2. Электромагнитная катушка независимого расцепителя, как правило, не рассчитана на длительное нахождение под напряжением и может просто сгореть если удерживать её под питанием дольше чем несколько минут. Поэтому, в цепь питания расцепителя необходимо последовательно включить блок-контакт положения того выключателя, на котором установлен расцепитель - чтобы автоматически разорвать цепь питания независимого расцепителя после того, как выключатель фактически отключится. Для некоторых модульных выключателей существуют такие комбинированные модули "минимальный расцеитель + доп.контакт положения", если такого модуля найти не удалось, то выключатель, помимо самого расцепителя, нужно оснастить ещё и дополнительным контактом положения.[/spoiler]

[spoiler=Особенности применения минимального расцепителя]1. Минимальный расцепитель должен быть с блоком выдержки времени, иначе автомат (в котором стоит расцепитель) будет отключаться всякий раз когда в сети произойдет провал напряжения из-за пуска какого-нибудь мощного потребителя или срабатывания АВР на вышестоящей ТП.
2. Контакт на дистанционное отключение (нормально закрытый, который обычно замкнут и размыкается для того чтобы отключить выключатель) должен быть включен между блоком выдержки времени и минимальным расцепителем - чтобы отключение по внешней команде происходило мгновенно без выдержки времени, а в этой цепи у вас будет выпрямленное напряжение питания. То есть если питание расцепителя - 220 В переменного тока, то через контакт пройдёт 220 В постоянного тока. Блок выдержки времени представляет собой выпрямитель с конденсатором на выходе. Тащить это постоянное напряжение на внешние кнопки и цепи зачастую нельзя (контакты не потянут по коммутационной способности, да и по безопасности не всегда приемлемо), стало быть цепь аварийного останова в таких случаях надо собирать с действием на одно реле, а уже реле будет разрывать цепь минимального расцепителя.
3. Всякий раз, когда на выключателе и в его цепях полностью исчезнет напряжение (например при обесточивании установки), выключатель будет отключаться минимальным расцепителем.
4. Компактные (не модульные) выключатели при отключении минимальным расцепителем переходят в аварийное (среднее) положение, после которого каждый раз требуется выполнить сброс в положение "отключено" вручную, т.е человек должен прийти и довзвести автомат, чтобы автомат в следующий раз можно было включить любым способом (хоть приводом хоть вручную). Это особенность только компактных выключателей (Schneider CompactNSX, ABB Sace TMax и т.д.) из-за их конструкции. Крупные выключатели (Masterpact, Sace Emax и т.д.) воспринимают отключение минимальным расцепителем как штатное, но не могут быть включены пока на минимальном расцепителе нет напряжения.
5. Для модульных автоматов минимальных расцепителей с выдержкой времени и независимым питанием не бывает в природе (либо без выдержки времени, либо без внешнего управления).[/spoiler]

Какой именно расцепитель - минимальный или независимый - лучше применить - каждый раз зависит от конкретного случая. Как правило, независимые расцепители применяются для оперативного управления, а также для защитного отключения выключателей, не имеющих функций автоматического или дистанционного включения, например для отключения потребителей по сигналу от противопожарной системы, для отключения неответственных потребителей при перегрузке.
Минимальный расцепитель как правило применяют в тех случаях, когда кроме защитного отключения нужна ещё и блокировка, а также в тех случаях когда применить независимый расцепитель невозможно из-за отсутствия гарантированного питания для его работы. Например, наиболее частое применение минимального расцепителя - защита генераторного агрегата от низкого напряжения (минимальная защита), в этом случае применение блока выдержки времени обязательно. При таком применении минимальный расцепитель, коль уж он есть, иногда используется и для отключения по другим защитам от внешних устройств.

Компактные и крупные выключатели, способные содержать в себе различные доп.модули, включая минимальный и независимый расцепители и блок-контакты положения, могут включать в себя привод и расцепители на разное напряжение. Например, генераторный автомат 400 В может иметь моторный привод и катушку включения на 220В переменного тока, минимальный расцепитель (с выдержкой времени) на 220В переменного тока и независимый расцепитель на 24В постоянного тока. В этом случае выключатель может быть взведён и включен только если присутствует напряжение от генератора, а отключен он может быть и в полностью обесточенном состоянии от источника 24В пост.тока, например от аккумуляторной батареи.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

7. Нормативные документы для искробезопасного оборудования

Сообщение TEB » 27 мар 2015, 15:33

Вопрос:
Предполагается размещения электроники в коробке IP и EX, будут искробезопасные цепи и не искробезопасные цепи. На какие ГОСТы и тех.регламенты ориентироваться?

Ответ:
" В соответствии с группой приказов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1853-ст...1874-ст от 29 ноября 2012г., отменены ГОСТ 51330.0-99...51330.20-99 с 15 февраля 2014г. Для добровольного применения в качестве национального стандарта введены ГОСТ 30852.0...30852.20. Кроме того, взамен ГОСТ Р 51323.3-99 введен в действие ГОСТ 30849.3-2002"
(с) информация взята от "Консультант Плюс"
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

8. Какова максимальная длина кабельной линии сигнала 4-20 мА

Сообщение TEB » 09 апр 2015, 13:33

Длина кабельной линии для передачи аналогового сигнала 4-20 мА ограничена только сопротивлением кабеля.

Пример из опыта. Необходимо передать сигнал 4-20 мА по кабелю длиной 600 метров. В расчёт принимаем длину именно кабеля, а не расстояние от передатчика до приёмника по прямой. На обоих концах линии поставили аналоговые (не цифровые) повторители с развязкой, они играли роль усилителя и собственно развязки.

Определяем сопротивление линии, проложенной кабелем 2х1,5 кв.м:

Изображение,
где l - удвоенная длина кабеля, p - удельное сопротивление меди (0,018 Ом*мм^2/м), S - сечение в мм^2.
При длине 600 метров и сечении 1,5 квадрата получаем R = (0,018*2*600)/1,5 = 14,4 Ом. При токе 20 мА падение напряжения на линии будет
Изображение = 0,02*14,4 = 0,288 В. Преобразователи применили вот такие, у них допустимое напряжение для токовых выходов - до 1 вольта, поэтому кабель сечением 1,5 квадрата вполне подходит. Если падение напряжения слишком велико - увеличивайте сечение кабеля и повторяйте расчёт.

Прокладку кабеля лучше делать в закрытых металлических коробах, трубах, или использовать бронированный кабель - для того чтобы защититься от наведённых помех, например от грозовых разрядов (экранированный кабель может не спасти - нужна сплошная броня.

[spoiler=практический опыт]
vodav писал(а):Если заморачиваться длиной в 600 метров, то чего тогда можно подумать про крановые узлы стоящие на расстоянии более 4 км от газокомпрессорных станций? А там для передачи сигнала 4-20 мА применяют бронированный контрольник на 1.5 квадрата.


Давыдик С. писал(а):Из личного опыта: длина кабелей была 660 метров, кабель МКЭШвнг 10х2х1,5 проложенный в металлических коробах по улице, подключены датчики давления, температуры, расходомеры. Всё работало в штатном режиме, сбоев не было.
[/spoiler]
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

9. Как выбрать цвета кнопок и ламп на пультах управления?

Сообщение TEB » 13 авг 2015, 10:16

Вопросы выбора цветов и мигания ламп, касающиеся безопасной эксплуатации, описаны в ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 10.

[spoiler=цвета кнопок]
color_buttons.png
[/spoiler]

[spoiler=цвета ламп]
color_lamps.png
[/spoiler]

Обратите внимание на фразу

Код: Выделить всё

Если между изготовителем и пользователем нет особых соглашений (см. приложение В), прозрачные колпачки световых сигнальных индикаторов и ламп должны соответствовать цветовому коду, приведенному в таблице 4, с учетом режима работы (состояния) машины.

Это значит что заказчик в ТЗ может задать собственное цветовое решение, не противоречащее приложению В к этому ГОСТ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

10. Справочники по электрощитовой продукции

Сообщение TEB » 16 дек 2015, 13:33

Фирмой Rittal в 2004 году выпущен технический справочник "Технические аспекты распределительных шкафов", который содержит краткое изложение полезной информации, востребованной при проектировании и изготовлении электрощитовой продукции. В нём содержится в основном общая техническая информация, не привязанная к конкретному конструктиву. Справочником можно пользоваться как настольной книжкой "под рукой".
Rittal_5_2106.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Автор темы
TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

11. Что такое реле безопасности и стоит ли его применять?

Сообщение TEB » 24 май 2016, 17:06

Ответ пользователя Михайло

Andrey.K. писал(а):Источник цитаты Можно поподробней? Т.е. в данном случае есть смысл использовать реле безопасности или нет?

В каждом конкретном случае необходимость применения реле безопасности определяет разработчик установки (машины) в зависимости от факторов риска. Разработчик должен произвести анализ рисков по специальной методике, для этого надо собрать следующую информацию: имеется ли возможность травмирования, сколько людей подвержены опасности травмирования, какова тяжесть возможной травмы (синяк, ампутация, смерть), как часто подвергается человек опасности, есть ли возможность избежать опасной ситуации (увернуться и т.п.). На основании этих данных выявляется необходимая категория безопасности устройств защиты. Если необходимая категория безопасности низкая, то никакие специальные устройства типа реле безопасности не нужны. Это только в двух словах! Можно попробовать провести экспресс-анализ в Вашем случае, если Вы дадите оценку травмоопасности Вашего оборудования.
TEB писал(а):Источник цитаты Да, и мне тоже можно поподробнее?
А то совершенно не удаётся пока увидеть, чем реле безопасности, что ценой чуть больше чем дофига, более надёжно чем просто два реле, набитых контактами под завязку (11 контактов можно получить на одном реле CAD). Прикидываю ВБР одного и другого решения, и не вижу разницы.

Можно попробовать разобраться, в чем заключается суть самого простого устройства безопасности (реле безопасности), сделанного на механических реле. Эти механические реле не совсем обычные, у них положительно управляемые контакты. Подробнее про эти контакты здесь. Устройство этих реле очень простое и надежное, можно делать допущение, что NC-контакт такого реле никогда не будет замыкать цепь, если замкнут NO-контакт этой же контактной группы. Таким образом NC-контакт можно использовать как сверхнадежный датчик (имеется допущение!) сваривания/залипания NO-контакта. Этот момент и эксплуатируется в реле безопасности, достаточно трех реле с положительно управляемыми контактами для создания очень надежного отказобезопасного устройства. Схему такого мега-реле смотреть здесь. Помимо этих простых принципов также применяются другие пассивные меры безопасности, направленные на преодоление прочих опасностей (не одно ведь залипание реле может вызвать аварию).
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Вернуться в «Электротехника и электроэнергетика»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей