Добрый день!
При сдаче объекта (система КИПиА на мини-НПЗ) и составлении акта о сдаче ссылаемся на 72 часа, в каком нормативном документе это прописано и в каких случаях отсчет времени может пойти заново? А если по вине технолога установка не выводится на режим, как быть в данном случае? Подписывать свой акт и уезжать?
Есть четкое описание действий во время 72 часов в нормативных документах для предоставления заказчику?


leon78
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 09:06
Ф.И.О.: U.L.A.
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

Re: Нормативный документ 72 часа

Сообщение leon78 » 26 мар 2014, 10:38

Такой вопрос есть в билетах по электробезопасности.
Источник точно не знаю, возможно "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей":
1.3.7. При комплексном опробовании оборудования должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации; проведены проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч, а линий электропередачи - в течение 24 ч.