Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

подключение энкодера к ПЛК


Автор темы
Anti
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 12:22
Ф.И.О.: Кравченко Антон Александрович

подключение энкодера к ПЛК

Сообщение Anti » 20 мар 2014, 12:39

Начал делать в универе научную работу и мне дали энкодер SFM60 фирмы SICK и тэковский контроллер SG2, возможно ли подключение энкодера напрямую к контроллеру?(контроллер скорее всего дискретный)

Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Ф.И.О.: Пупена Александр
Откуда: Киев, Украина
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: подключение энкодера к ПЛК

Сообщение san » 20 мар 2014, 12:43

По энкодеру не скажу ничего, но если бы Вы назвали тему "подключение энкодера к ПЛК" или "энкодеры SICK", то было бы сразу с темы понятнее в какой именно помощи Вы нуждаетесь.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: подключение энкодера к ПЛК

Сообщение Ryzhij » 20 мар 2014, 12:58

Приведите полную кодировку модели программирумого реле TUCOS SG2

PS Да и модель энкодера конкретизировать не помешает.

Какие-то типы будут совместимы, какие-то - нет.

Дайте конкретику!

PPS Ваши устройства напрямую подключить не представляется возможным.
Протокол HIPERFACE не может быть принят напрямую программируемым реле TUCOS SG2, даже если Вы возьмёте модель реле SG2-20Vx-x , то там на встроенном RS-485 работает только Modbus-RTU.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Anti
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 12:22
Ф.И.О.: Кравченко Антон Александрович

Re: подключение энкодера к ПЛК

Сообщение Anti » 10 июл 2014, 21:03

контроллер: TECO SG2-20VT-D
энкодер: SICK SFM60-HKKT2K02


Вернуться в «Вопросы от студентов»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей