Здравствуйте! Я в проектной документации не разбираюсь, поэтому спрашиваю тут- есть ли какой то СНИП или ГОСТ на установку газоанализатора на фреон, допустим в ледовом дворце? Нужен документ ссылаясь на который можно обосновать заказчику установку такого газоанализатора.


Marsel_M
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 08:40
Ф.И.О.: Таратынов Михаил
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Re: Гост на установку газоанализатора.

Сообщение Marsel_M » 14 мар 2014, 09:40

Есть такой ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ". В соответствии с ним фреоны не относятся к веществам с остронаправленным действием и соответственно не требуется автоматический контроль (см. примечание к Приложению 2). Т.е. контроль должен быть периодический с помощью переносного газоанализатора.
Безобразия автоматизировать нельзя!


Автор темы
Andrey 2014
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 13:52
Ф.И.О.: Исаков Андрей Вячеславович
Благодарил (а): 1 раз

Re: Гост на установку газоанализатора.

Сообщение Andrey 2014 » 14 мар 2014, 11:15

Спасибо большое!