Как показать одинаковых,но разного назначения датчиковна PID

Сообщение nur91m » 11 мар 2014, 08:09

Вот у меня есть два радарного уровнемера. Функция первого датчика измерять уровень, а второго датчика сигнализация и определение верхнего, нижнего уровней жидкости внутри резрвуара. Первого датчика я показываю как LIE, а второго тоже покажу как LIE или LIA на схеме автоматизации?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2564
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Как показать одинаковых,но разного назначения датчиковна

Сообщение Ryzhij » 11 мар 2014, 08:59

Датчик, измеряющий уровень, показания которого индицируются, регистрируются и участвующий в управлении - LTIRC (сигнал от него - LIRC)
Тот же датчик, по показаниям которого формируется ещё и предупредительная сигнализация - LTIRCA
(сигнал от него - LIRCА)
Дискретный датчик верхнего взлива - LSAНН (символы индикации и регистрации не указываются, т.к. эти функции для таких датчиков являются обязательными)
Дискретный датчик опустошения - LSALL (символы индикации и регистрации не указываются по той же причине)
---------------------------------------------------