Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Проблема с РИП-24


Автор темы
Payne
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:41
Ф.И.О.: Иванов Алексей Сергеевич

Проблема с РИП-24

Сообщение Payne » 05 мар 2014, 09:22

в общем в систему охранной сигнализации был установлен новый РИП-24, вот такой:
http://bolid.ru/production/reserve/rip- ... 24_01.html (Резервированный источник питания РИП-24 исп.01)
и всё бы хорошо, выходные 24 вольта выдаются на ура, но 12 вольт на зарядку аккумуляторов нет, собственно вопрос в том почему их нет и как это починить?))


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Проблема с РИП-24

Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 09:51

А сами аккумуляторы-то установлены? М.б. зарядное потому и не запускается, что ждёт хотя бы 10,5В с аккумулятора?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Payne
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:41
Ф.И.О.: Иванов Алексей Сергеевич

Re: Проблема с РИП-24

Сообщение Payne » 05 мар 2014, 09:55

установлены конечно, по идее заряд должен идти даже на полностью разряженные аккумуляторы...


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Проблема с РИП-24

Сообщение Ryzhij » 05 мар 2014, 10:10

Payne писал(а):..по идее заряд должен идти даже на полностью разряженные аккумуляторы...
Не-а... Не во всех зарядных есть режим работы на К.З.
Да и водород внутри шкафа, опять же, штука стрёмная. Так что, для геметичных аккумуляторов это нормальное решение. Это раз.

А какое, по-вашему, напряжение должно быть на полностью разряженном, но ещё исправном аккумуляторе? ;) Это два.

Какое напряжение у Вас на устанавливаемом(-ых) аккумуляторах в отключенном от зарядки состоянии?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Payne
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:41
Ф.И.О.: Иванов Алексей Сергеевич

Re: Проблема с РИП-24

Сообщение Payne » 05 мар 2014, 10:16

да, соглашусь, для начала стоит пойти заменить аккумуляторы)