Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой

КИП и датчики

Автор темы
roman_salsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 12:31
Ф.И.О.: Роман

Заполнение пространства между датчиком температуры и гильзой

Сообщение roman_salsk » 17 фев 2014, 11:03

Добрый день! Подскажите, чем можно заполнять пространство между чувствительным элементом датчика температуры и гильзой для улучшения теплопередачи и уменьшения погрешности измерений, при температуре измеряемой среды до 350 гр.С.


Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 22:46
Ф.И.О.: Кононенко Максим Васильевич

Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил

Сообщение Grafik » 17 фев 2014, 13:20

Ничем :) Если темп. меньше то можно масло заливать.

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1078
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Ф.И.О.: Дмитрий
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 22 раза

Re: Заполнение пространства между датчиком температуры и гил

Сообщение hell_boy » 17 фев 2014, 17:06

Обычно применяют сверхчистый оксид магния. Если точность измерений не очень важна, то можно применять периклаз электротехнический 96,5% MgO. Его же и в ТЭНы засывают.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой