Сообщение samrg » 13 фев 2014, 14:30

Добрый день!
Пытаюсь подрубить ПЛК M340 к новому продукту Schneider Electric ClearSCADA. Сервер этой SCADA поддерживает лдля связи по протоколу Modbus только адресацию регистров в формате 300ххх, 400ххх, 000ххх, 100ххх.
как можно соотнести адреса регистров в ПЛК M340 с этим адресами вышеуказанного формата?
debes, ergo potes

Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 17:32
Ф.И.О.: Пупена Александр
Откуда: Киев, Украина
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: адреса регистров M340

Сообщение san » 13 фев 2014, 16:12

3x , 4x - это %MW, например 3x00001 - это %MW0
0x, 1x - это %M