Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Аватара пользователя

Автор темы
glukh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 02:15
Ф.И.О.: Трофимов Денис Владимирович
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение glukh » 11 фев 2014, 08:45

Не получается соединится с контролером ни в какую!
В контроллере всё настроено вроде правильно - через "CX Programmer" и браузером на 192.168.250.1 всё отлично, а вот CX Designer - ни как. Вот скрины как я делал, подскажите что не так?
Изображение
Изображение
Изображение

Где0то попадалось что не все блоки такое позволяют ETN21 - из их числа?

Заранее спасибо!
+79147074513


pike
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Ф.И.О.: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение pike » 11 фев 2014, 11:52

Сходу - в панели выбран протокол Ethernet/IP, a ETN21 работает только с протоколом FINS.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Аватара пользователя

Автор темы
glukh
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 02:15
Ф.И.О.: Трофимов Денис Владимирович
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение glukh » 17 фев 2014, 04:15

не совсем то, но помогло - http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=6&t=2064
pike - ты прав, ETN21 только FINS, по крайней мере с панелями/рантаймом... :(...
Там где есть политика здравый смысл бессилен! :(...
ЗЫ Если надо могу шоты своих настроек скинуть...
+79147074513


pike
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 362
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 09:43
Ф.И.О.: Щукин Андрей Александрович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: подключение NS Runtime к CJ1M CPU11-ETH через Ethernet

Сообщение pike » 17 фев 2014, 08:53

CJ1W-ETN21 поступил в продажу лет за 6 до окончательного утверждения ODVA спецификации Ethernet/IP. Да, и предназначен этот модуль для других целей - если что CJ1W-EIP21 и производные СJ2 c Ethernet поддерживая Ethernet/IP, но не поддерживают работу с сокетами и прочем.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей