Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Подводка кабеля от лотка к электродвигателю


Автор темы
maxxx1601
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 08:45
Ф.И.О.: Чернявский Максим Сергеевич

Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение maxxx1601 » 07 фев 2014, 15:19

Подскажите какая есть монтажная арматура для прокладки кабеля от лотка к электродвигателю в взрывоопасных помещениях (нефтеперерабатывающий завод) ?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Ryzhij » 07 фев 2014, 20:44

Помимо труб и фитингов к ним применяют металлорукав, герметизированный металлорукав из спиральной ленты ("флекс") и бронешланг типа "анаконда" из переплетёной чулком оцинкованной проволоки с герметизирующим покрытием или без оного.
В коробку борно машин больших габаритов заводят бронированный кабель.
Все фитинги должны быть сертифицированы на применение во взрывоопасной зоне соответствующего класса.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


olexsa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
Ф.И.О.: Лысый Александр

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение olexsa » 08 фев 2014, 18:30

Ryzhij писал(а):.....В коробку борно машин ......

Вопрос не совсем по теме, но раз уж здесь написано такое выражение, то хотелось бы узнать значение и происхождение этого слова: борно. Понимаю, о чем идет речь, но нигде не смог найти, откуда же оно произошло.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Ryzhij » 08 фев 2014, 20:11

"Борно" - означает тоже самое, что и "клеммник".
Только слово "клеммник" имеет немецко-английские корни, а "борно" французские.
Так уж повелось, что в русском электротехническом слэнге термином "борно" обозначается именно клеммник электродвигателя. Часто этим термином именуют не только сам клеммник, но и коробку в которой он находится.
Изображение
Изображение
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


olexsa
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 май 2009, 20:40
Ф.И.О.: Лысый Александр

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение olexsa » 08 фев 2014, 20:22

что под этим термином скрывается, я знаю. Вопрос в правильности применения этого термина. потому как нигде в литературе не втсречалось. А в разговоре - да.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Ryzhij » 08 фев 2014, 20:29

В годы, когда люди ещё помнили французский, этот термин часто встречался в документации.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
maxxx1601
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 08:45
Ф.И.О.: Чернявский Максим Сергеевич

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение maxxx1601 » 12 фев 2014, 12:19

Можно ли применять пластмассовые трубы вместо железных для прокладки кабеля от лотка к электродвигателю на нефтеперерабатывающем заводе ?


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Ryzhij » 12 фев 2014, 14:49

Тут всё от зоны зависит и от материала труб.
На нефтезаводе полно и нормальных зон.
В опасных зонах неметаллические части оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 (7 раздел).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Apostol » 12 фев 2014, 16:43

Быть может "ГОСТ 31613-2012 Электростатическая искробезопасность" более подходит под область применения, т.к. ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, 7 раздел распространяется на "Неметаллические оболочки и неметаллические части оболочек, от которых зависит вид взрывозащиты"? А от материала труб не зависит вид взрывозащиты.


Автор темы
maxxx1601
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 08:45
Ф.И.О.: Чернявский Максим Сергеевич

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение maxxx1601 » 18 фев 2014, 13:12

Подскажите пожалуйста , какие лучше применить трубы для открытой прокладки кабеля металлические или жёсткие гладкие в производственных помещениях? Кто и как с этим сталкивался ?


Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Apostol » 18 фев 2014, 13:17

:ges_hmm: ...мягкие и шершавые


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2566
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подводка кабеля от лотка к электродвигателю

Сообщение Ryzhij » 18 фев 2014, 20:02

maxxx1601 писал(а):Подскажите пожалуйста , какие лучше применить трубы для открытой прокладки кабеля металлические или жёсткие гладкие в производственных помещениях? Кто и как с этим сталкивался ?
На разной высоте, на разных производствах, при разных видах опасности повреждения кабеля применяются самые разные конструкции кабельных трасс.
Вы пишете "производственные помещения".
Это, простите, ни о чём.
И аптека, и гараж, и кузница, и участок с вакуумной гигиеной на производстве СБИС, и кухня в ресторане - это всё производственные помещения, не так ли?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Вернуться в «Электротехника и энергетика»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей