Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Датчики ДВК возле фланцев

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение Apostol » 04 фев 2014, 15:16

Возле фланцев надземного нефтепровода вроде как зона В-Iг (зона 2). А в зонах согласно РД, ТУ, ВСН и т.д. требуется установка датчиков ДВК. Действительно ли необходимы датчики ДВК? А если фланец в поле, а трубопровод длинный, а кругом тундра)?


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение perfect_gentleman » 04 фев 2014, 16:35

ТУ Нефтегаз РД БТ 39-0147171-003-88, пункты 2.7-2.11. Там перечислены случаи, когда требуется установка датчиков ДВК на открытых площадках. Линейная часть нефтепровода там не указана- только внутриплощадочные сооружения


Автор темы
Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение Apostol » 05 фев 2014, 08:10

Ну, линейная часть нефтепровода более широкое понятие, чем наш кусок трубопровода, и на неё уж точно распространяются указанные документы.
Получается надземный нефтепровод не является технологическим оборудованием, расположенным вне здания и сооружения, т.е. наружной установкой, для которой действуют ТУ-ГАЗ-86 согласно п.1.2. ?


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение perfect_gentleman » 05 фев 2014, 10:40

представил себе нефтепровод "Дружба" с датчиками ДВК у каждого фланца.
http://www.analytpribor.ru/tech/ndocs/R ... atorov.pdf
2.7. Датчики ДВК следует устанавливать во взрывоопасных зонах класса В-1г (в соответствии с ПУЭ, глава 7) следующих установок:
технологических установок промысловой подготовки нефти и газа, переработки газа и газохимических
комплексов, содержащих горючие газы или ЛВЖ;
резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ);
эстакад для налива ЛВЖ и СУГ и слива СУГ;
газонаполнительных станций СУГ;
насосно-компрессорных установок ЛВЖ, СУГ и горючих газов, находящихся на открытых площадках.
Допускается не устанавливать датчики ДВК на открытой площадке технологической установки (или ее части) в тех случаях, когда утечки технологической среды из возможных источников содержат более 5% молярной доли сероводорода и указанная площадка оснащена датчиками ПДК сероводорода в соответствии с требованиями раздела 1.


Автор темы
Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение Apostol » 05 фев 2014, 13:03

Ясно, что так никто не делает, а ставят, например, в блок-боксах или колодцах с запорной арматурой на линейной части МНПП). Как делают, мы знаем. Интересуют подтверждённые НТД аргументы для убеждения определённого круга людей).
С РД всё понятно, интересен ТУ-ГАЗ-86. Но думаю, что это ТУ относится только к нефтехимическим производствам?


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение perfect_gentleman » 05 фев 2014, 14:35

Раздел 3 ТУ. Приложения 4-5


Автор темы
Apostol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 07:35
Ф.И.О.: Андрей

Re: Датчики ДВК возле фланцев

Сообщение Apostol » 05 фев 2014, 15:08

Раздел 3 ТУ. Приложения 4-5

..что там интересного?)
Вопрос в том, применим ли ТУ к участку трубопровода или нет?