Здравствуйте.
Появилась необходимость настроить modbus tcp в контроллере c200. В мануеле написано, что адреса модбаса прописываются в переменные %mw0 и далее. Но не указано, как их прочитать с регистров с помощью стандартных команд. Скада и модбас опрос не находит переменные в регистрах 4ХХХХ и 3ХХХХ.
Если кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста.
На форуме обязательно:
Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
modbus tcp в honeywell c200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 10:11
- Имя: Ирина
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Re: modbus tcp в honeywell c200
В С200 нет переменных типа %mw0. Это Вы путаете с Allen-Bradley
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
- Имя: Artur Makaev
- Поблагодарили: 2 раза
- Контактная информация:
Re: modbus tcp в honeywell c200
У AB такие не встречал. :) Наверное, Schneider Electric?В С200 нет переменных типа %mw0. Это Вы путаете с Allen-Bradley
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 10:11
- Имя: Ирина
Re: modbus tcp в honeywell c200
Может сокращенное название неправильное. Заказчик так его обозначил.
Полное название по документации MasterLogic200 или 2MLR - CPUH.
Вроде бы нашлось что-то похожее. P2P. Там по крайней мере есть регистры. Я в нужную сторону смотрю или это не то?
Полное название по документации MasterLogic200 или 2MLR - CPUH.
Вроде бы нашлось что-то похожее. P2P. Там по крайней мере есть регистры. Я в нужную сторону смотрю или это не то?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Re: modbus tcp в honeywell c200
Gvenihvivar писал(а):Может сокращенное название неправильное. Заказчик так его обозначил. Полное название по документации MasterLogic200 или 2MLR - CPUH.

"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1390
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 63 раза
Re: modbus tcp в honeywell c200
2MLR - CPUH не поддерживает Modbus TCP. Надо использовать FEnet модули 2MLL-EFMT, EFMF
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 сен 2012, 10:11
- Имя: Ирина
Re: modbus tcp в honeywell c200
Конечно, с модулем, как же по другому.
В общем, разобралась. Процедуру опишу, вдруг кому пригодится. Возможно, это только для меня было открытием :-)
Сначала FEnet модуль необходимо добавить в I/O parameters. Потом в NEtwork Manager производим его настройку (ip адрес и тд). В форме настройки снижу меняем протокол на modbus tcp/ip и смотрим modbus settings, которые стали доступны после смены протокола. Внимательно смотрим адреса чтения и записи регистров.
Word read area address это регистры 3ХХХХ. И к ним обращаться с нуля, как положено
Word write area address это регистры 4ХХХХ. В них записывать тоже с нуля, но в плк они будут хранится начиная с указанного адреса. Например, эти регистры начинаются с %MW50. Если скада пишет в 0 регистр, то данные будут хранится в контроллере в 50 и так далее. И прочитать его можно с регистра 30050.
В общем, разобралась. Процедуру опишу, вдруг кому пригодится. Возможно, это только для меня было открытием :-)
Сначала FEnet модуль необходимо добавить в I/O parameters. Потом в NEtwork Manager производим его настройку (ip адрес и тд). В форме настройки снижу меняем протокол на modbus tcp/ip и смотрим modbus settings, которые стали доступны после смены протокола. Внимательно смотрим адреса чтения и записи регистров.
Word read area address это регистры 3ХХХХ. И к ним обращаться с нуля, как положено
Word write area address это регистры 4ХХХХ. В них записывать тоже с нуля, но в плк они будут хранится начиная с указанного адреса. Например, эти регистры начинаются с %MW50. Если скада пишет в 0 регистр, то данные будут хранится в контроллере в 50 и так далее. И прочитать его можно с регистра 30050.