Михайло писал(а):
Loopfuse писал(а):В вашей схеме есть ошибка (исправил около F2)

Датчик F2 должен получать минус, а не плюс.


каждый жатчик должен получать питание плюс и минус, а на схеме Ryzhij датчик F1 получал оба плюса.
download/file.php?id=2418&mode=view

ошибка допущенная Ryzhij была исправлена
ERR Ryzhij.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Loopfuse
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 19:54
Ф.И.О.: Loopfuse

Re: Подключение к PLC

Сообщение Loopfuse » 19 янв 2014, 14:27

Ryzhij писал(а): Не понял... Что Вы имеете ввиду?

про схему все сказано выше, она параметрическая и ее использование без подбора резистора ненадежно.
хватит мусолить


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 71 раз

Re: Подключение к PLC

Сообщение Ryzhij » 19 янв 2014, 16:20

Loopfuse писал(а):
Ryzhij писал(а): Не понял... Что Вы имеете ввиду?

про схему все сказано выше, она параметрическая и ее использование без подбора резистора ненадежно.
хватит мусолить

Во-первых, Вы или некомпетентны, или сознательно лжёте. Номинал резистора подбирать ненужно. Расчёты были приведёны для любого номинала в диапазоне от 1,5 до 2 кОм. Можете поставить и меньше, но тогда пересчитайте габаритную мощность и убедитесь, что не перегрузите датчик.
Такие схемы применяются о-о-чень давно, и если Вы видите её впервые, то это исключительно Ваша проблема.

Во-вторых, термин "параметрическая схема" тут неприменим.
Красивое слово услышали?
Тогда вот Вам ещё одно: "пороговый элемент".

В-третьих, исправив одну неточность, Вы внесли в схему грубейшую ошибку, исключив внутреннюю цепь ограничения тока через оптрон, а потом заявили, что это недостаток внешней цепи, способной якобы "убить" оптрон. И повторно опубликовали свою схему с ошибкой.

В-четвёртых, когда я попросил Вас разъяснить "минимальный ток открытия транзистора датчика F2", Вы почему-то стали хамить.

И, для полноты, картины я перерисовал схему.
Даже если она кого-то не устроит, переиздавать её больше не буду.
Надоело, знаете ли, за таблицу умножения первые места брать.