Имеем 4 компрессора ATLAS COPCO с ее же спецконтроллерами Electronikon, причем одни постарше с MOdBUS RTU , помоложе c CAN .Кто-то сталкивался с такими? Протоколы, распределения адресов и т.п.? ЧТо-то на фирме пообещали, но мутно.


Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщения: 878
Зарегистрирован: 21 авг 2009, 13:25
Имя: Василий Иванович
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Контроллеры Electronicon Atlas COPCO

Сообщение Василий Иванович » 10 сен 2009, 11:41

У нас есть парочка с CAN. Но общаемся мы через ихний же шлюз по Профибусу. В телеграмме используется адрес контроллера, два байта для кода команды и остаток для данных. Коды команд и данных отличаются для разных моделей компрессоров (у нас ZT50 и ZT45). Описание интерфейса по Профибусу есть, но оно бумажное и на немецком, увы.