Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

WEINTEK

Модератор: специалисты по Weintek


Автор темы
NightScream
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 15:45
Ф.И.О.: Плковский плк плкович

WEINTEK

Сообщение NightScream » 26 ноя 2013, 15:57

Здравствуйте.

Есть панель weintek 8070ie с программой EBPRo.

В ней настроил архивацию записей выборок и событий. Ставил галку в строке "Ограничить срок" и назначил 3 дня.
Но к сожалению уже неделю копится и нечего не чистится, ни выборки, ни события.
Знает ли кто нибудь в чем может быть причина?


Астафьев Илья
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 08:30
Ф.И.О.: Астафьев Илья

Re: WEINTEK

Сообщение Астафьев Илья » 27 ноя 2013, 10:38

Добрый день!

Смысл этой галки не в "Ограничить срок", а Ограничить глубину записи данных, другими словами по истечении заданного количества дней будет производиться перезапись файлов новыми событиями или выборками.


Автор темы
NightScream
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 15:45
Ф.И.О.: Плковский плк плкович

Re: WEINTEK

Сообщение NightScream » 27 ноя 2013, 14:56

...
[Preservation limit] – Предельный срок сохранения
Эта настройка определяет предельный срок сохранения данных. Например, если [Days of
preservation] равен двумя — то это означает, что в памяти панели оператора будут
находиться данные о вчерашних и позавчерашних событиях. Данные о событиях,
произошедших в другой период времени, будут автоматически удалены для предотвращения
переполнения памяти.
...

Вот с мануала.

Из вашего сообщения понял, что файл будет перезаписываться, тоесть фактически если поставил 3, то 3 должно и быть, но у меня же работает панель с 18 числа сего месяца и за каждый день по файлу создается.
Вот например за сегодня создался - EL_20131127.evt.


Автор темы
NightScream
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 15:45
Ф.И.О.: Плковский плк плкович

Re: WEINTEK

Сообщение NightScream » 02 дек 2013, 08:59

Никто не сталкивался с этим или только у меня кривые руки?


Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей