Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Резервирование DI и AI в ПЛК.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Автор темы
SeregaWarlik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 18:27
Ф.И.О.: Петров Сергей Алексеевич

Резервирование DI и AI в ПЛК.

Сообщение SeregaWarlik » 26 ноя 2013, 08:18

Здравствуйте. Мне интересен следующий вопрос, он связан с резервированием дискретных и аналоговых сигналов в ПЛК, т.к. это обеспечит живучесть системы в целом. Подскажите пожалуйста, как можно на практике реализовать резервирование входных и выходных сигналов. Из литературы я выяснил следующие, резервирование реализуется методом голосования. Голосование можно осуществить программно, н-р на языках LD(DI), а FBD(AI)?

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7896
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 63 раза
Контактная информация:

Re: Резервирование DI и AI в ПЛК.

Сообщение TEB » 26 ноя 2013, 09:34

Резервировать по уму надо не входы/выходы, а контроллер целиком. Один вход очень редко умирает - умирает обычно как минимум модуль входов или контроллер целиком (или связь с ним рвется, что равнозначно).

И второе. Зависит от цели резервирования. Если Вы спасаетесь от умирания контроллера - это одно. Если вы бьётесь за достоверность сигналов от датчиков - это совсем другое, тут уже дублируются первичные датчики и по уму делается схема подключения с контролем целостности цепей. Если Вы преследуете обе цели сразу - тут полное резервирование всей подсистемы получается, и это третье. Надо определиться с целью.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 11:26
Ф.И.О.: Козин Александр Елисеевич
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Резервирование DI и AI в ПЛК.

Сообщение Alexander » 26 ноя 2013, 09:39

А они вам нужны, вот эти хлопоты с голосованиями? Приходилось когда-то запускать такую систему телемеханики: ТМ-131. Вот там были эти самые голосования, с непомерной дуростью, все процессорное ядро голосовало по принципу 2 из 3, включая память, а самое узкое место - периферия, была вообще не резервирована. Ничего, кроме дурацких хлопот в наладке и снижения общей надежности это не давало. Гораздо перспективнее развитая программная диагностика. А если уж так хочется - делайте систему со 100% резервированием


Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2220
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Ф.И.О.: Толмачев Михаил Алексеевич
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 22 раза
Контактная информация:

Re: Резервирование DI и AI в ПЛК.

Сообщение Михайло » 26 ноя 2013, 14:22

Повторю еще раз теорию. Существуют отказоустойчивые (H-системы по терминологии Сименса) и отказобезопасные системы (F-системы, fail-safe, safety). Определитесь для начала, что Вам нужно, не надо тут Буран-Энергию строить, в котором мажоритарная схема применялась и это ужас.


Вернуться в «Средний уровень автоматизации»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей