Дискретные сети

Сообщение ermilov.a.a » 17 окт 2013, 18:34

Здравствуйте коллеги, будет ли работать модуль дискретного ввода =24В типа M-1600 (MOXA) при длине кабельной трассы в 180м, в документации указано что логическая единица 11~28.8В, если считать по падению напряжения, то всё нормально.
Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 180 раз

Re: Дискретные сети

Сообщение Ryzhij » 17 окт 2013, 20:17

ermilov.a.a писал(а):Раньше в проекты закладывал в основном Siemens, там на длину кабеля (для модулей DI) ограничение до 100м витой пары, поэтому сейчас и возникли некоторые сомнения. Спасибо за ваши ответы.
Это что ж за модули у Сименса с такими ограничениями? :o
И на что это влияет? На быстродействие?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 9312
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 130 раз
Контактная информация:

Re: Дискретные сети

Сообщение TEB » 17 окт 2013, 21:36

Название топика убило наповал, после того как прочитал вопрос.

Если сомневаетесь - поставьте релейную развязку и всё. Кстати она в любом случае не помешает при таких расстояниях - мало ли что наведётся.