Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Нужна помощь по RSLogix 5000

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
Злюк
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 сен 2013, 17:00
Ф.И.О.: Смехов Дмитрий Юрьевич

Нужна помощь по RSLogix 5000

Сообщение Злюк » 02 окт 2013, 20:25

И вновь добрый день :) У меня вновь возникла примитивная на первый взгляд проблемка с которой не могу разобраться. Кто может помочь, желательно в скриншоте показать как мне настроить таймер в RSLogix 5000. В общем подключил к DI модулю автомат, а к DO модулю лампочку. Хочу настроить таймер так: когда включаю автомат у меня начинает через минуту включаться а через три минуты отключаться лампочка. Это все должно работать циклически, то есть не однократно.
PS: Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось


LexSL
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 14:13
Ф.И.О.: Михайлов Алексей
Поблагодарили: 1 раз

Re: Нужна помощь по RSLogix 5000

Сообщение LexSL » 03 окт 2013, 08:04

Не знаю как в RSLogix, я в Codesys сделал бы так...

Ctrl_PWM - блок ШИМ
будет так - выход 1 минуту включен, 3 мин выключен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Matt619
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 ноя 2013, 13:11
Ф.И.О.: Naveed saber

Re: Нужна помощь по RSLogix 5000

Сообщение Matt619 » 10 ноя 2013, 13:13

Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось

Аватара пользователя

Looker
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Ф.И.О.: Дитрих Евгений
Откуда: Донецк
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Нужна помощь по RSLogix 5000

Сообщение Looker » 11 ноя 2013, 11:15

Matt619 писал(а):Это все делаю в Tasks - Main Program на LD языке, то есть в релейной логике. Пробывал через компонент TON но только через него получилось через N время включить лампочку, отключение и цикл сделать не удалось

Одной строкой:
ИзображениеИзображение
или

Код: Выделить всё

XIC Input XIO Three_Minute.DN TON One_Minute ? ? XIC One_Minute.DN TON Three_Minute ? ? OTE Output


Вернуться в «Общие вопросы»



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей