Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Выбор электрооборудования для В-1б

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Автор темы
UNTK_RAA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 01 мар 2010, 17:37
Ф.И.О.: Алексей Алексеевич

Выбор электрооборудования для В-1б

Сообщение UNTK_RAA » 20 сен 2013, 05:28

Согласно ПУЭ (Таблица 7.3.10. Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны) для взрывоопасной зоны В-1б уровень взрывозащиты или степень защиты электрооборудования допускается:
Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее IP44. Искрящие части машины (например, контактные кольца) должны быть заключены в оболочку также со степенью защиты не менее IP44


Подрядчики выбрали:
- двигатель на насос исполнения 1ExdeIIBT4
- задвижку исполнения IExdIIBT5
- датчик уровня обычного исполнения

Насколько обоснован выбор взрывозащищенного исполнения? Почему тогда датчик уровня обычный? Какие документы регламентируют использование повышенного класса взрывозащиты?