Сообщение Farb » 29 авг 2013, 13:48

Добрый день. Есть зона В2а, нужно поставить в ней вот такую штуку :
http://www.schneider-electric.com/produ ... rio-vario/
По ПУЭ все замечательно проходит ,ни каких сертификатов не требуется. Нужно IP 65 а требуется минимум IP54. Но у завода хозяин америкос и они говорят что нужен сертификат ATEX.
По ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) я так понимаю что я могу тоже использовать оборудование поверхность которого не воспламеняет опасную среду.
Подскажите как решить проблему
Последний раз редактировалось Farb 29 авг 2013, 14:37, всего редактировалось 1 раз.


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение perfect_gentleman » 29 авг 2013, 14:37

Если завод находится на территории России, то хозяин должен руководствоваться российскими нормами. Но в данной ситуации его пожелание направлено на ужесточение требований- на это он право имеет.
Если существуют аналогичные устройства во взрывозащищенном исполнении, тогда имеет смысл заменить.


Автор темы
Farb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:42
Ф.И.О.: Манаев Денис Анатольевич

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение Farb » 29 авг 2013, 14:47

Обычное устройство стоит 1.500 р можно купить где угодно и оно будет в наличии, а то что нужно придумать можно купить ток комплектно и вообще фиг его знает где его искать


perfect_gentleman
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 11:47
Ф.И.О.: Лавриненко Кирилл Олегович
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 5 раз

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение perfect_gentleman » 29 авг 2013, 15:21

http://www.cortemgroup.ru/ - тут можно поискать, просто он у меня че-то медленно грузится
http://www.velan.ru/catalog/s/60 ток правда поменьше будет
Вопрос у Вас не технический, а политический. Я бы поступил следующим образом:
1. Дал бы официальный запрос на цену и срок поставки в Ваш регион Вэлану, Кортему и еще кому-то;
2. Получил официальный ответ с вышеуказанной информацией;
3. Служебная на имя главного инженера предприятия со сравнительной характеристикой цен, сроков поставки и информацией о том, что переключатель, предложенный Вами, соответствует российским нормам.


Автор темы
Farb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:42
Ф.И.О.: Манаев Денис Анатольевич

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение Farb » 29 авг 2013, 15:59

Меня больше интересует как грамотно отмазаться от этих требований. Заказчик сам не знает почему хочет ATEX и если я докажу что там он не нужен по европейским нормам то поставлю то что мне нравится. А так я уже выбрал разъединители в боксах АББ с ATEX


Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 08:12
Ф.И.О.: Гаско Вячеслав Эриевич
Откуда: Рязань, Россия
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 70 раз

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение Ryzhij » 29 авг 2013, 20:39

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может». Жан-Поль Сартр


Автор темы
Farb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 09:42
Ф.И.О.: Манаев Денис Анатольевич

Re: Соответствие российских зон взрыоопасности и европейских

Сообщение Farb » 30 авг 2013, 07:12


Огромнейщее спасибо! Я что то типо этой таблички пытался сделать. Чуть голова не вскипела.
Может вы в курсе - наша зона В2а соответствует ихней 22. В нашей можно установливать оборудование с IP 54 без сертификатов взрывозащиты, есть ли в IEC по зоне 22 такие же допущения?