Alarm logging в среде WinCC

Сообщение ASUTP_PLC » 23 авг 2013, 08:19

Добрый день.

Подскажите советом, не могу заставить Alarm Logging работать.
Сообщения в с тегами алармов в самом проекте открываются, в настройках проекта включено Alarm Logging.

Гоняю в симуляторе проект, алармы не срабатывают.


scalp
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 14:21
Ф.И.О.: Бирюков Станислав Владимирович

Re: Alarm logging в среде WinCC

Сообщение scalp » 07 окт 2013, 14:23

Проверь PasNorm.DLL в аларм логинге. У меня на одном объекте они слетали.

Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 09:18
Ф.И.О.: Artur Makaev
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Re: Alarm logging в среде WinCC

Сообщение DelSnos » 10 окт 2013, 16:13

А какой WinCC? Проект без Simatic Manager? Алармы снизу, я так понял, поднимаются?