Дозирование налива КАС в автоцистерны

Метрология, КИП и датчики
Аватара пользователя

Автор темы
killvator
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 07:13
Имя: Максим Васильевич

Дозирование налива КАС в автоцистерны

Сообщение killvator » 15 авг 2013, 09:39

Доброго времени суток. Прошу оказать техническую помощь в выборе дозирующего контроллера для налива КАС-32 (карбамидно-аммиачная смесь ТУ У 113-03-629-90) в автоцистерны.
Контроллер должен отвечать следующим требованиям:
- наличие входа AI (4...20мА от массового расходомера)
- наличие выхода DO (для управления отсечным клапаном по достижению дозы)
- наличие панели для задания дозы
- кнопка аварийной остановки процесса налива
- взрывозащита НЕ ТРЕБУЕТСЯ
- желательно полевого монтажа (располагается на эстакаде налива) t= -30...+40C

Буду рад любым рекомендациям и советам.
Заранее :thankyou:


sva73
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 авг 2013, 10:26
Имя: Иванов Иван Иванович

Re: Дозирование налива КАС в автоцистерны

Сообщение sva73 » 30 авг 2013, 10:38

Есть предприятие http://topazelectro.ru/product/azs/elec ... opaz106k1e занимается электроникой для АЗС и измерительных установок в составе массомер как раз.

Если запрос актуален напишите 20old@rambler.ru возможно, что то подберем для вас!!!

Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1175
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: Дозирование налива КАС в автоцистерны

Сообщение hell_boy » 03 сен 2013, 10:57

КАС-32 кристаллизуется при -2 гр.С. При -30 замерзнет все. Ставьте еще датчик температуры продукта и обогрев расходомера на всякий случай. В общем случае, там даже полноценного ПЛК не требуется. JUMO dTRON 304 будет достаточно.