Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение Никита » 04 окт 2013, 23:43

ASUTP_PLC писал(а):В автомобильной технике датчики сплошь и рядом с выходом по напряжению. А на производстве не пройдет?

Там провода редко длиннее самого автомобиля. Плюс фильтровать можно с большими постоянными времени.
Да и не напряжение там, а сопротивление. А в показометрах (по крайней мере в моей советской технике) логометрические катушки...
А на производстве обычно все хуже. Те же проблемы иногда проявляются на длинных линиях и с изначально автомобильной CAN-шиной.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение TEB » 06 окт 2013, 06:37

Никита писал(а):Те же проблемы иногда проявляются на длинных линиях и с изначально автомобильной CAN-шиной.

Нормально проложенный CAN c J1939 прекрасно работает на производстве. Один из личных примеров - порядка 150-160 метров. Собственно, ему нет разницы, в машине он или в цеху - всё решает правильная прокладка.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

TEB
специалист по DEIF
специалист по DEIF
Сообщения: 7904
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Ф.И.О.: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 65 раз
Контактная информация:

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение TEB » 07 окт 2013, 22:44

Я не согласовывал. Только терминальные резисторы 120 Ом на концах. Тянул кабелем КИПВЭВ 2х0,78. На другом объекте сейчас такой же CAN (от контроллера ДВС) бежит по FTP-5 с незаземленным экраном и без терминального резистора на одном из концов на длине метров 30-35.

Согласование - это по месту, хотя можно заложить сразу, лишним не будет.

Но это тема для другого топика.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.


Автор темы
SRB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 14:42
Ф.И.О.: Самитов Рафик Басырович
Откуда: Волгоград

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение SRB » 18 окт 2013, 21:48

Здравствуйте. Давно не заходил на форум и считал свою тему закрытой, а оказывается дискуссия еще продолжается. Чтобы окончательно закрыть тему хочу сделать отчет о проделанной работе и полученных результатах, может кому-то пригодится в будущем. Итак: был установлен ПЧ ДЕЛЬТА,работающий по ПИД от датчика давления ПД-100(ОВЕН). Еще в линию нагнетания был врезан 1" отвод с электромагнитным клапаном (лягушка) со сбросом обратно в водоем. Управляется клапан по максимальной уставке ЭКМ. ПД-100 и ЭКМ подключены на один отбор через тройник в линии нагнетания. Импульсная линия-трубка рилсан (кинули пару метров лишних, петлей, для уменьшения пульсаций). По поводу связки ЭКМ-клапан: решили перестраховаться и сделать байпас на случай превышения давления в системе даже на минимальных оборотах насоса (клапан еще ни разу не срабатывал). По регулированию: регулятор ПЧ, после небольших настроек, отлично держит задание, сейчас работает на 30-35 герцах. Нижнюю частоту ограничил в 20 герц, хотя пробовал и на 15- продолжает нагнетать, но может быть разный уровень воды в водоеме (уровень падает и значительно), поэтому оставил 20герц. Система уже второй месяц в эксплуатации, экономия эл./энергии ~50%, заказчик доволен. В дальнейшем будет установлен датчик сухого хода на всас, эл./задвижка на выкид (будет закрываться при останове насоса) и GSM модуль об останове насоса, и как следствие - один человек на обслуживание. Что еще, ПД-100 подключен экранированным кабелем и запитан от БП ПЧ(токовая петля). Ну вот вроде и все. Спасибо всем откликнувшимся! Будут вопросы - отвечу.