Профиль должен быть заполнен на русском языке кириллицей. Заполнение профиля заведомо ложными или некорректными данными - причина возможного отказа в регистрации на форуме.

Двухцветные провода.

Модератор: специалисты по Eplan


Автор темы
petuchov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 13:40
Ф.И.О.: Василий
Контактная информация:

Двухцветные провода.

Сообщение petuchov » 30 июл 2013, 16:06

Возможно ли в Eplan начертить двухцветный провод? Например, чередованием цветов?

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение aranea » 30 июл 2013, 16:43

нет, а зачем? =)
проводу можно определить потенциал, которому задать цвет
вы PE провод так хотите обозначить?
Изображение


Автор темы
petuchov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 13:40
Ф.И.О.: Василий
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение petuchov » 30 июл 2013, 16:53

Нет PE как раз можно просто штрихпунктиром и всем понятно.А вот двухцветные провода в кабелях для наглядности хотел обозначить реальными цветами. Странно что нет такой возможности, ведь в отраслях где соединения делают через жгуты это очень распространенноый вид обозначений. Например, любой автомобиль.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 519
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Ф.И.О.: Воробьев Александр
Поблагодарили: 12 раз
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение aranea » 30 июл 2013, 17:18

пожалуйста, покажите пример схемы в еплане, где вы бы хотели разукрасить провода
со жгутами не работал
отчасти этот вопрос должны решать схемы соединений, где проводу с определенным номером сопоставлен конкретный тип провода (сечение и цвет)
Изображение


Автор темы
petuchov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 13:40
Ф.И.О.: Василий
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение petuchov » 31 июл 2013, 08:50

[spoiler=Скриншот схемы]
4898bbc72e50.jpg
[/spoiler]
Хотелось бы показать реальный цвет проводов, как в автосхемах.


\\ подправил ваше сообщение, прочитайте тут viewtopic.php?f=78&t=2426#p26989 в следующий раз - удалю такой скрин без объяснений
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение AGorskiy » 31 июл 2013, 09:32

Полностью согласен с Александром, провода можно "покрасить" точкой определения потенциала, а так же вся информация заложена в БДИ, например как у вас на скрине, в кабеле.
=======================================
добавлено чуть позднее
Признаю, что никогда об этом не задумывался, но бегло заглянул в Настройки проекта нашел вот это
[spoiler=Скриншоты настроек соединения]
31-07-2013 11-09-09.png
31-07-2013 11-10-25.png
[/spoiler]

Однако в самом графическом редакторе цвет соединения не изменился, увы. Возможно, это существует только для реализации отчетов.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Автор темы
petuchov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 13:40
Ф.И.О.: Василий
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение petuchov » 31 июл 2013, 10:09

Другими словами такого функционала у Eplan нет. Можно конечно говорить, что он не нужен т.к. есть куча способов... Однако как мне кажется нет ничего производительней чем "взглянуть на схему и все понять". Просто предполагал. что если целая отрасль использует такие схемы, то возможность где то спрятана.

[spoiler=2 AGorskiy]Не каждый пользователь форума - WEB программист. Даже прочитав Вашу справку и скрипт ничего не понял. Неужели пользователи должны рыскать по просторам интернета в расшифровке сленгов. Было бы лучше с более подробной инструкцией.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%EE%E9%EB%E5%F0[/spoiler]
[spoiler=2 petuchov и другим]http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2426&p=35450#p35450[/spoiler]


Автор темы
petuchov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 13:40
Ф.И.О.: Василий
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение petuchov » 31 июл 2013, 11:16

Хотел бы еще раз уточнить что речь идет о ДВУХЦВЕТНЫХ проводах. С одноцветными я справляюсь с помощью точки определения соединения.
[spoiler=скрин свойств точки определения соединения]
Точка определения соединения.jpg
[/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Ф.И.О.: Горский Андрей Сергеевич
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 21 раз
Контактная информация:

Re: Двухцветные провода.

Сообщение AGorskiy » 31 июл 2013, 11:24

Более внимательно присмотревшись к настройкам то что вы хотите, а именно "двухцветный провод" не реализовать. Только одноцветные.
А насчет точки определения соединения, то думаю есть связь "Цвет в пространстве листа" (это на моем скрине) и имени слоя (на вашем), но я ее не знаю, а прочитать негде, увы.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.


Вернуться в «Архив»



Кто сейчас на конференции