Спорим с главным энергетиком

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 29 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 15 июл 2013, 08:03

Места много не займется. Современные выключатели-разъединители на ваши токи габаритами от модульных автоматов не отличаются, а то и меньше. У шнайдера в старой серии ВР на 40А имел артикул 15023, в новой Acti9 - искать надо.
Ну а если клиент очень просит - чего делать - ставьте. Только на номинал разница непредсказуема. Чтобы зоны работы тепловых расцепителей не перекрывались - разница должна быть минимум в два номинала. Причем наших, ГОСТовских. Т.е. промежуточные типа 13А, 20А и т.п. не в счет.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8363
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение TEB » 22 июл 2013, 11:12

tank_urg писал(а):Дело в том, что в ТЗ прописано, что нужно установить во всех РЩ вводные автоматы. Насколько я понимаю, взамен рубильников, чтобы пространства много не занималось.

Рубильник и автомат идут в одинаковых корпусах. :)

Ставьте автоматы и не парьтесь. Когда в ТЗ прописаны автоматы, а тем более еще и их номиналы указаны - отвечать будет заказчик (это же он прописал). Если всё так упёрто - ставьте, пусть на практике ощутит что такое селективность.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8363
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение TEB » 22 июл 2013, 11:21

Однажды на строящийся танкер судостроитель закатал в ТЗ поставить диф.автоматы на вводах во все РЩ. Сдуру закатал, не знаю кто его надоумил, не первое судно этой серии уже шло. И одобрил проект. И проект вместе с ТЗ пришел нам в изготовление. Месяц объясняли что они не будут работать на судне. Не поверил. Поставили. На приёмке накатил на нас как на поставщика мол поставили г...ные диф.автоматы в свои РЩ, не работают. Ещё разок объяснили и продемонстрировали на месте почему не работают, в присутствии инспекторов и заказчика. Позор был жуткий. Иной раз люди по-другому не учатся, к сожалению.

Причина - в специфике судовой сети.
По вопросам работы Форума можно обратиться ко мне, или по этим контактам.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 29 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 22 июл 2013, 18:19

А зачем? Там же контроль изоляции положен, насколько помню. И без всяких дифов пищать начнет...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2616
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 29 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение Никита » 22 июл 2013, 21:57

TEB писал(а):Рубильник и автомат идут в одинаковых корпусах.

Не, иногда рубильнк у автомата полкорпуса (9.5мм выигрывает)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Аватара пользователя

TEB
администратор
администратор
Сообщения: 8363
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Re: Спорим с главным энергетиком

Сообщение TEB » 26 июл 2013, 13:43

Никита писал(а):А зачем?

На этот вопрос в итоге никто не смог ответить. :) В авторстве идеи тоже никто так и не признался - еще бы, столько денег выброшено, кто ж признается. :)